Bricoleur du Dimanche

Branchement électrique four encastrable

Par Boby1

avatar - Boby1
Petit nouveau
Message(s) : 2
15/03/2015 à 14h34
15/03/2015 à 14h34
Bonjour à tous, Je souhaite brancher un four encastrable dans mon nouveau logement. Je n'ai pas de prise spécifique pour dominos. J'ai un circuit d'alimentation de 2,5², protégé par un fusible 16A. Par contre il y a plusieurs prises "classiques" avec terre sur ce circuit d'alimentation. Puissance du four à 2500W dc normalement OK pour du 2.5² Si je ne met que mon four encastrable sur ce circuit, est-ce que c'est OK niveau sécurité? (même si il y a plusieurs autres prises sur ce circuit, qui elles resteront inutilisées?) Merci d'avance pour votre aide Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
15/03/2015 à 15h43
15/03/2015 à 15h43
Bonjour

D'un point de vue de la norme il faut un circuit spécialisé dédié en 2,5² (avec domino ou PC 16A)

Mais avec 2500W et si vous n'utilisez pas les autres prises, cela ne posera pas de problème même si non conforme

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
16/03/2015 à 16h14
16/03/2015 à 16h14
Hello,
Il me semblait que seule la plaque de cuisson nécessitait un circuit spécialisé ? Et que 3 autres circuit spécialisés étaient obligatoires mais au choix entre lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge, réfrigérateur, congélateur, etc... et four (et encore d'autres je crois ??)
de toutes façon : je pige pas l'obligation du circuit spécialisé : il y a effectivement un intérêt de confort , mais au niveau de sécurité ? Quel intérêt ??
Si on est câblé correctement, par exemple en 2.5mm² protégé en 20A. (soit 4400W)
On pourrait mettre Lave-vaisselle (1500W) + four (2500W) non ?
Cette norme me rend perplexe...
(Ma maison n'est pas aux normes à l'achat mais pour autant je ne l'estime pas dangeureuse...)

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
16/03/2015 à 16h32
16/03/2015 à 16h32
Lamy a écrit :

Hello,
Il me semblait que seule la plaque de cuisson nécessitait un circuit spécialisé ? Et que 3 autres circuit spécialisés étaient obligatoires mais au choix entre lave-vaisselle, lave-linge, sèche linge, réfrigérateur, congélateur, etc... et four (et encore d'autres je crois ??)
de toutes façon : je pige pas l'obligation du circuit spécialisé : il y a effectivement un intérêt de confort , mais au niveau de sécurité ? Quel intérêt ??
Si on est câblé correctement, par exemple en 2.5mm² protégé en 20A. (soit 4400W)
On pourrait mettre Lave-vaisselle (1500W) + four (2500W) non ?
Cette norme me rend perplexe...
(Ma maison n'est pas aux normes à l'achat mais pour autant je ne l'estime pas dangeureuse...)


salut
En parlant comme ça pourquoi ne mettons nous pas une seule protection pour l'ensemble des prises?, J'ai vu évolué cette norme depuis sa mise en place en 1965 jusqu'à maintenant et j'ai vu des incendies dû au manque des prises spécialisées, 2 machines sur une prises multiples, et autre belle connerie de faite pas des utilisateurs inconscients, la norme à évoluait au fur et à mesure des accidents.
il y a une norme il faut essayer de la respecter au maxi des possibilités en habitat existant et à 100% en rénovation totale et en neuf, la sécurité ne s'en porte que mieux.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 405
16/03/2015 à 16h59
16/03/2015 à 16h59
Mais oui, coté protection c'est hyper-maxi important, tu prêche un convaincu !
Je dis juste que cette norme me semble se préoccuper de confort au lieu d'être uniquement préoccupée sécurité.
L'idée du spécialisé est de pouvoir identifier rapidement un court-circuit, et de faire tourner ses autres appareils du un circuit est disjoncté... dès lors : je pense que c'est plus du confort que de la sécurité...

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
16/03/2015 à 22h36
16/03/2015 à 22h36
La norme reste une côte mal taillée prévue pour s'adapter à tous les occupants successifs d'un logement quel que soient les appareils qu'ils installeront.
Donc elle prévoit large.

Néanmoins, la plupart de ces appareils gros consommateur consomment pas loin de 2,5 kW, voire plus pour le four.
En brancher 2 sur un même circuit, dépasserait la limite de puissance possible ou serait très proche du maxi.

Pour le congel, c'est légèrement différent c'est plus pour un problème de sélectivité que de puissance.

Mais il y a bien une notion de confort dans la norme, en plus de la sécurité.
Le principe est d'avoir un logement adapté et facile à vivre sans avoir de connaissances particulière en électricité

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cikiesp

avatar - cikiesp
Petite nouvelle
Message(s) : 2
17/03/2015 à 04h08
17/03/2015 à 04h08
En général, les fours rencontrés dans le commerce se situe autour d'une puissance de 3,6 à 3,7 kW (16A x 230V) comme puissance de raccordement. La puissance en pyrolyse maxi se situe autour de 20 A x 230 V = 4600 W ou 4,6 kW. (donc peut-être ton prochain achat).coque htc one m9 coque cuir one m9
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
17/03/2015 à 06h58
17/03/2015 à 06h58
cikiesp a écrit :


En général, les fours rencontrés dans le commerce se situe autour d'une puissance de 3,6 à 3,7 kW (16A x 230V) comme puissance de raccordement. La puissance en pyrolyse maxi se situe autour de 20 A x 230 V = 4600 W ou 4,6 kW. (donc peut-être ton prochain achat).


salut
attention ne pas confondre puissance totale du four et puissance maxi utilisée, même pour le nettoyage en mode pyrolyse on utilise pas toute la puissance du four , il ni y a que la résistance de la sole et une seule sur deux du gril qui fonctionne. on reste en dessous des 3000 W.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
17/03/2015 à 13h50
17/03/2015 à 13h50
Salut,
Du point de vue de la sécurité, l'important est avant tout que la protection soit calibrée pour éviter tout danger, le reste me parait aussi à moi, cosmétique.
Je ne vois pas en quoi il est dangereux de mettre un lave-linge et un réfrigérateur sur le même circuit de prise (c'est mon cas d'ailleurs). Le jour où la consommation dépasse sur cette ligne le calibre du disjoncteur, celui-ci joue son rôle et coupe tout ça.
Ce n'est pas plus dangereux que de mettre 1 fer à repasser, 1 Karcher et 3 radiateurs d'appoint (exemple) sur un même circuit de prise, ce qui est parfaitement conforme à la norme...
Ceci dit, en neuf, il n'y a pas trop le choix que de respecter la norme, mais chez soi, l'important est avant tout d'assurer la sécurité.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Tba90

Visiteurs non identifiés : 154