Bricoleur du Dimanche

calcul de puissance tri/mono.

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
31/01/2018 à 19h20
31/01/2018 à 19h20
Bonjour,
Je dois construire un réseau depuis une armoire tri/mono pour une manifestation d'été : raccord de friteuses gourmandes en électricité. Chacune fait 2x 3200w (sorties de 2 prises 16A). Donc, 6400w. Les autres friteuses sont raccordées sur un autre réseau. Je compte poser 2 prises 16A/230v alimentées en:
- Soit en 3x 6mm2 (sur 30m en comble), disjoncteur 40A et inter diff 30ma, réseau 230V.
- Soit en 5 fois 6mm2 , disjoncteur 32A 4 pôles avec inter diff 30ma, réseau 380v.
Certes, c'est + cher en tri, mais j'assure que je ne vais plus rien toucher durant des années car au dernier moment l'on rajoute toujours quelque chose en plus. Bien-sûr, en tri j'utilise le neutre pour en faire des tensions simples; 6 prises 16A. Mais ma question vient : dans les 2 cas, quelle puissance en retirer.

En mono : 230Vx 40A=9,2Kw max
En tri : 380v x 32a x racine de 3= 21kw max.
Est-ce bien cela? merci à vous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
01/02/2018 à 15h25
01/02/2018 à 15h25
salut,
les 2 friteuses consomment 6400w lorsqu'elles fonctionnent ensembles
en mono, ca vous fait 28A (2 protections 16A, 1 inter diff 40 ou 63A)
un câble en 6 mm² est "léger" mais pour une installation provisoire, ca peut aller

en tri, 10A/phase (2 protections 16A, 1 inter diff 4x25A), câble 5g2,5 mm²

@+
ou créer un compte pour participer

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
01/02/2018 à 19h02
01/02/2018 à 19h02
D'abord, merci d'avoir répondu...mais je ne suis pas convaincu : on est bien d'accord qu' au bout du câble 5g 2,5 je passe en 230V avec le neutre. 10A /ph sur chaque friteuse qui consomme 3200W raccordé sur une prise 16A ne va pas passer (?). J'aime bien parler en calcul mathématique. Qu’en pensez-vous? Merci .
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
01/02/2018 à 19h59
01/02/2018 à 19h59
Bonjour

La question posée à l'origine me senblait cependant suffisamment claire .
Je supposes par ailleurs qu'il s'agit d'une installation fixe associée à un tableau à l'arrivée (sans entrer dans les détails de sa composition).

a) tout d'abord 40A avec 30m de 6mm2 me parait exclu, tant en surcalibrage , qu'en terme de chute de tension sur ces 30 m : 4%

Donc, il faudrait soit :
a1) 32A et 6mm2 => 3,2 % qui me semble toujours trop important ( mais 2,8% avec tes 2 friteuses ). Tu ne peux rien rajouter de significatif....

a2) 40A avec du 30mm2 ==> 2,4 mm2 à charge max ( mais 1, 7 % avec tes deux friteuses )

b) la solution de 5G6mm2 et 32A me parait beaucoup plus adaptée , surtout vis à vis des évolutions qui ne manqueront pas d'être demandé ...
Là le calcul est plus subtil .....
- si tu est en charge max sur les 3 phase , soit 22 KVA, la chute sera de 1,6 %
- si tu branches 1 seule friteuse sur 1 phase (3200W), la chute sera de 1,4 %
- si tu branches les 2 friteuses sur la même phase, la chute sera de 2,8% (dito a1)
- si tu branches mes 2 friteuses, chacune sur 1 ph différente, la chute sera de 1,2 % environ

D'où l'intéret de bien identifier tes 6 prises, de façon à ce que les utilisateurs essaient au mieux de répartir lres charges surcles 3 phases ..

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par de-der

avatar - de-der
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
02/02/2018 à 18h56
02/02/2018 à 18h56
Bonsoir,

La solution tri , je la vois depuis le début d'autant qu'elle autorise plus de souplesse, de marge. Bien-sûr, la répartition des phases sera en rapport avec les prises et encore, comme je serai absent cette année, je compte installer des étiquettes sur les prises de façon que tout soit bien équilibré. Je pense que le sujet est clos. Merci à à tous les intervenants.
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
02/02/2018 à 19h25
02/02/2018 à 19h25
bsr
Merci du retour
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 140