Bonjour, je voudrais connaitre la section d'un cable en triphasé pour une intensité de 10 A par phase et une distance de 600M avec 5% de perte max Merci. -
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9396
28/02/2017 à 19h41
28/02/2017 à 19h41
Bonsoir

Avec du 4x16² en tri équilibré et un cosphi = 1, vous aurez 3,8% de chute de tension en tirant 10A sur 600m

Le 10² vous emmènerait à 6%

Je vous laisse la formule, si vous voulez faire d'autres calculs

Images jointes :

NF C 15-100 222 Chute de tension.jpg