Circuit electrique protégé par deux disjoncteurs : est-ce normal ?

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 29/11/2013 à 12h40
Bonjour,

Voici une question pour les pro de l'électricité...

Dans un appartement, en souhaitant changer l'un de mes convecteurs, je me suis aperçu que le circuit de chauffage (3 convecteurs) était protégé par deux disjoncteurs différents (16A).

Pour que les convecteurs fonctionnent, il faut que les 2 disjoncteurs soient enclenchés...
Si le premier disjoncteur est débranché, la tension est de 30 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce
Si le second disjoncteur est débranché, la tension est de 60 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce

Qu'en pensez-vous, est-ce un montage normal ?
Pour info, je suis en triphasé.

Merci pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/11/2013 à 13h06
Bonjour les amis,


Tu es alimenté en triphasé avec une tension de 380 V entre les phases et 230 V entre phase et neutre ..

Sous réserve de tes dires, on dirait un branchement en étoile avec absence de point neutre ou un neutre en rupture ..voir un neutre artificiel sur une installation déséquilibrée.

Les tensions sont prises sur les câbles qui alimentent les radiateurs ? si tu as des photos pour tes radiateurs et disjoncteurs .?

Merci

Cordialement
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17554
le 29/11/2013 à 13h11
Bonjour
Non ce n'est pas normal ,il y a tout simplement un mélange des 2 circuits,et certainement au niveau des disjoncteurs, les neutres et les phases des deux circuits sont inversé. il faut simplement inversé soit les neutres , soit les phases ,mais pas les deux.
*Ce phénomène se retrouve aussi en installation mono.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 29/11/2013 à 15h30
bonjour, à les installations avec neutre commun, beaucoup de surprise , surtout en rénovation.
Ses comme quant ont sécuriser une installation avec disjoncteur Différentiel , on ne coupe que la phase, mais ses mieux que rien du tout.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1360
le 29/11/2013 à 18h12
bonjour,
Citation :

les3c19 a dit : il y a tout simplement un mélange des 2 circuits , et certainement au niveau des disjoncteurs, les neutres et les phases des deux circuits sont inversés

Je plussoie vigoureusement !

oui il faut "réapairer" les deux départs le neutre et la phase d'un convecteur sous le même disjoncteur
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 29/11/2013 à 20h28
Ok c'est bien ce que je pensais.

Est-ce qu'il est admis cependant d'avoir 3 convecteurs sur un seul et même disjoncteur ?
Merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17554
le 29/11/2013 à 20h36
panatan a écrit :

Ok c'est bien ce que je pensais.

Est-ce qu'il est admis cependant d'avoir 3 convecteurs sur un seul et même disjoncteur ?
Merci


Re
Oui a condition que le total puissance ne dépasse pas celle de la ligne et disjoncteur
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 01/12/2013 à 10h38
CASIMIR001 a écrit :

Bonjour les amis,


Tu es alimenté en triphasé avec une tension de 380 V entre les phases et 230 V entre phase et neutre ..

Sous réserve de tes dires, on dirait un branchement en étoile avec absence de point neutre ou un neutre en rupture ..voir un neutre artificiel sur une installation déséquilibrée.

Les tensions sont prises sur les câbles qui alimentent les radiateurs ? si tu as des photos pour tes radiateurs et disjoncteurs .?

Merci

Cordialement


Bonjour,
En fait la tension est bien mesurée au niveau des convecteurs (domino de branchement du câble).
Sinon en ce qui concerne les convecteurs, il s'agit de bon vieux convecteurs de type "grille-pain" Mouais...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 228
le 01/12/2013 à 10h41
(re)

en testant un autre convecteur, je viens de voir que le même type de branchement avec été effectué, du coup, je pense que les branchements a été effectué sciemment de cette façon.


La maison date des années 1970 peut-être que ce type de montage était courant à l'époque non ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
35 % Cheminée d'attaque, tout va bien (9)
27 % Chaudière parée, la neige peut tomber (7)
23 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (6)
15 % Oups, les radiateurs sont encrassés (4)

26 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : deespo , Céline_BDD , Pozidriv , Kant1 , bricodeco12

Visiteurs non identifiés : 228
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r