Circuit electrique protégé par deux disjoncteurs : est-ce normal ?

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
29/11/2013 à 12h40
29/11/2013 à 12h40
Bonjour,

Voici une question pour les pro de l'électricité...

Dans un appartement, en souhaitant changer l'un de mes convecteurs, je me suis aperçu que le circuit de chauffage (3 convecteurs) était protégé par deux disjoncteurs différents (16A).

Pour que les convecteurs fonctionnent, il faut que les 2 disjoncteurs soient enclenchés...
Si le premier disjoncteur est débranché, la tension est de 30 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce
Si le second disjoncteur est débranché, la tension est de 60 volts (+ ou - ) à l'arrivé du câble dans la pièce

Qu'en pensez-vous, est-ce un montage normal ?
Pour info, je suis en triphasé.

Merci pour vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/11/2013 à 13h06
29/11/2013 à 13h06
Bonjour les amis,


Tu es alimenté en triphasé avec une tension de 380 V entre les phases et 230 V entre phase et neutre ..

Sous réserve de tes dires, on dirait un branchement en étoile avec absence de point neutre ou un neutre en rupture ..voir un neutre artificiel sur une installation déséquilibrée.

Les tensions sont prises sur les câbles qui alimentent les radiateurs ? si tu as des photos pour tes radiateurs et disjoncteurs .?

Merci

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
29/11/2013 à 13h11
29/11/2013 à 13h11
Bonjour
Non ce n'est pas normal ,il y a tout simplement un mélange des 2 circuits,et certainement au niveau des disjoncteurs, les neutres et les phases des deux circuits sont inversé. il faut simplement inversé soit les neutres , soit les phases ,mais pas les deux.
*Ce phénomène se retrouve aussi en installation mono.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
29/11/2013 à 15h30
29/11/2013 à 15h30
bonjour, à les installations avec neutre commun, beaucoup de surprise , surtout en rénovation.
Ses comme quant ont sécuriser une installation avec disjoncteur Différentiel , on ne coupe que la phase, mais ses mieux que rien du tout.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
29/11/2013 à 18h12
29/11/2013 à 18h12
bonjour,
Citation :

les3c19 a dit : il y a tout simplement un mélange des 2 circuits , et certainement au niveau des disjoncteurs, les neutres et les phases des deux circuits sont inversés

Je plussoie vigoureusement !

oui il faut "réapairer" les deux départs le neutre et la phase d'un convecteur sous le même disjoncteur
@+
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
29/11/2013 à 20h28
29/11/2013 à 20h28
Ok c'est bien ce que je pensais.

Est-ce qu'il est admis cependant d'avoir 3 convecteurs sur un seul et même disjoncteur ?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
29/11/2013 à 20h36
29/11/2013 à 20h36
panatan a écrit :

Ok c'est bien ce que je pensais.

Est-ce qu'il est admis cependant d'avoir 3 convecteurs sur un seul et même disjoncteur ?
Merci


Re
Oui a condition que le total puissance ne dépasse pas celle de la ligne et disjoncteur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
01/12/2013 à 10h38
01/12/2013 à 10h38
CASIMIR001 a écrit :

Bonjour les amis,


Tu es alimenté en triphasé avec une tension de 380 V entre les phases et 230 V entre phase et neutre ..

Sous réserve de tes dires, on dirait un branchement en étoile avec absence de point neutre ou un neutre en rupture ..voir un neutre artificiel sur une installation déséquilibrée.

Les tensions sont prises sur les câbles qui alimentent les radiateurs ? si tu as des photos pour tes radiateurs et disjoncteurs .?

Merci

Cordialement


Bonjour,
En fait la tension est bien mesurée au niveau des convecteurs (domino de branchement du câble).
Sinon en ce qui concerne les convecteurs, il s'agit de bon vieux convecteurs de type "grille-pain" Mouais...
ou créer un compte pour participer

Par panatan

avatar - panatan
Contremaître
Message(s) : 257
01/12/2013 à 10h41
01/12/2013 à 10h41
(re)

en testant un autre convecteur, je viens de voir que le même type de branchement avec été effectué, du coup, je pense que les branchements a été effectué sciemment de cette façon.


La maison date des années 1970 peut-être que ce type de montage était courant à l'époque non ?
ou créer un compte pour participer