Bricoleur du Dimanche

circuits Salle de bain

Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
30/04/2010 à 06h45
30/04/2010 à 06h45
Bonjour,
J'ai un doute concernant les circuits prises et éclairage de la salle d'eau, pourriez vous me dire si j'ai raison?
* ils n'ont pas besoin d'être spécialisés ( je compte me repiquer sur ceux des wc et couloir à proximité)
* les prises de la salle d'eau peuvent être alimentées en 1,5mm²
* il me faut un conducteur de protection en 2,5mm² direct depuis le compteur pour la liaison équipotentielle de la salle de bain, à ce conducteur de protection, dans une boite de dérivation je relie:
- les parties métalliques de la salle de bain
- le vert/jaune du circuit prises
- le vert/jaune du circuit d'éclairage
- le vert/jaune du chauffage
* Ce conducteur de protection peut-être celui du circuit chauffage ou bien faut-il que j'en tire un en plus?
Je ne voudrais pas faire une grosse bêtise, merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
30/04/2010 à 09h00
30/04/2010 à 09h00
bonjour,
les circuits éclairage et prise de salle de bain peuvent être repris sur d'autre à condition dêtre sous la protection d'un différentiel 30mA. Seul le circuit radiateur doit avoir son disjoncteur dédié même si la puissance du radiateur ne l'oblige pas il vaut mieux le passer en 2,5² pour prévoir un appareil plus puissant un jour
les prises de la salle d'eau peuvent être alimentées en 1,5mm²
à condition qu'elles soient protégées par disjoncteur 16A maxi et limitées au nombre de 5
Ce conducteur de protection peut-être celui du circuit chauffage ou bien faut-il que j'en tire un en plus?
non il faut que chaque circuit est sa propre terre et en plus remettre une boite avec un conducteur vert/jaune 2,5² direct bornier tableau et doubler la terre de léclairage des prises et relier chaque parties métalliques sur un bornier dans cette boite et la il n'y a pas de problème pour le consuel.
https://www.promotelec.com/technique/dossiers/45/dossier-5-salles-de-bains-NF-C-15-100.aspx

@+
ou créer un compte pour participer

Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
30/04/2010 à 09h42
30/04/2010 à 09h42
Merci de ta réponse rapide,
Par "doubler la terre" tu entends bien qu'il y a un bornier dans une boite de la salle d'eau, sur lequel toutes les terres sont connectées, ce bornier étant directement ramené à la terre du tableau par un fil de 2,5² ?
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
30/04/2010 à 10h42
30/04/2010 à 10h42
oui c'est ça
@+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
30/04/2010 à 11h52
30/04/2010 à 11h52
Bonjour a tous
la liaison directe depuis le tableau n'est pas obligatoire, la norme ne le demande pas:
Chaque circuit doit avoir sa terre, depuis une prise on reprend la terre pour la LEL ('liaison équipotentielle locale) menuiserie conductrice, tuyaux cuivre! et on relie toutes ces terres ensemble!
Mais pas besoin de retour au tableau!!
ou créer un compte pour participer

Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
30/04/2010 à 13h26
30/04/2010 à 13h26
Chouette, un fil de moins dans les gaines!

Faut dire que la figure 701Y de la norme (fichier joint) est assez floue.

Bon, je mets juste un bornier avec toutes les terres ensemble.

Comme je n'ai ni huisserie, ni tuyau d'eau métallique, ni baignoire, je n'ai besoin de rien d'autre?

Merci à tous pour vos réponses rapides


Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , erge , castor

Visiteurs non identifiés : 40