Bricoleur du Dimanche

Commutateur modulaire : norme ?

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
29/12/2019 à 23h00
29/12/2019 à 23h00
Bonsoir,
Je refais actuellement mon tableau électrique et j'en profite pour le mettre aux normes.
J'ai une question sur le respect de celle-ci.
Je m'explique :
J'ai mon tableau principal (que je refais) et 2 petits tableaux distants (T1 et T2).
T1 et T2 sont vus comme des disjoncteurs différentiels déportés.
Afin de pouvoir isoler les sections de câbles de liaisons en cas de besoin, j'aimerais savoir si je peux positionner 2 commutateurs modulaires sur mon tableau principal T pour les alimenter ?
J'ai fais un petit dessin de ce que j'imagine, ce sont des références HAGER. Si ce type de câblage est normé, le calibrage vous semble-t-il bon ?
Merci par avance pour votre aide

Images jointes :

tableau.PNG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
29/12/2019 à 23h06
29/12/2019 à 23h06
Bonsoir

Non, ce n'est pas bon.
Il faut des disjoncteurs au départ de ces câbles, de calibre adapté à la section du câble de liaison.

T1 et T2 sont ils dans le même batiment que le tableau principal ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 09h41
30/12/2019 à 09h41
Bonjour,
Oui, T1 et T2 sont dans le même bâtiment.
Mettre des disjoncteurs en cascade, c'est possible en étant dans les normes ?
Ça veut dire que pour T1 je met un disj différentiel de 20A au niveau de T
et pour T2 je mets un 32A duquel j'ai une section de 6mm2 qui partira sur mes 4 disj de 16A ?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
30/12/2019 à 10h40
30/12/2019 à 10h40
63manu78 a écrit :


Mettre des disjoncteurs en cascade, c'est possible en étant dans les normes ?


Bonjour,
C'est même toujours le cas, à minima, vous avez bien un disjoncteur de branchement suivi de disjoncteurs divisionnaires...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 11h08
30/12/2019 à 11h08
C'est vrai Yeux au ciel
Et au niveau du dimensionnement, je serais bon ?
La solution du commutateur est donc à proscrire ?
Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/12/2019 à 12h45
30/12/2019 à 12h45
Bonjour

La solution du commutateur n'est pas autorisé par la norme car votre câble de liaison ne serait pas protégé contre les surintensités.
Pour T1 il faut un disjoncteur (pas différentiel) 20A maxi au niveau de T (si liaison en 2,5²)
Pour T2 il faut un disjoncteur (pas différentiel) 32A maxi au niveau de T (si liaison en 6²)

A noter que si dans T1 vous n'avez qu'un seul circuit et que le câblage dans T1 est en 2,5², ce n'est pas forcément nécessaire de remettre un disjoncteur dans T1 (d'ailleurs quel est l'intérêt de faire un tableau s'il n'y a qu'un circuit)

Pour T2, voir s'il ne serait pas plus pertinent de déporter l'interrupteur différentiel 30mA dans T2 afin de rendre T2 indépendant (voir image)

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 13h58
30/12/2019 à 13h58
En fait, T1 est un mini tableau existant qui est placé à côté de ma chaudière fioul, c'était ainsi lorsque j'ai acheté la maison. Et à l'intérieur, il y a le branchement avec le contacteur du thermostat et vu que ça fonctionne plutôt bien, je voulais éviter d'y toucherais il est vrai que j'avais songeais à déporter le disjoncteur dans le tableau principal (distant de moins de 8 m)

Pour T2, là encore c'est un mini tableau de 4 éléments, plein, donc pas possible de rajouter d'inter diff en entête, d'où mon câblage en déport.

Quand vous dîtes "disjoncteur non différentiel", ça correspondrait à quel référence chez Hager svp ?
Car c'est bien cette idée que je cherchais à mettre en œuvre et je pensais que le commutateur pouvait y répondre.

Merci pour vos explications
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/12/2019 à 14h05
30/12/2019 à 14h05
Citation :

Quand vous dîtes "disjoncteur non différentiel", ça correspondrait à quel référence chez Hager svp ?



MFN720 par exemple :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfn720-disjoncteur-1p+n-3ka-c-20a-1m

Un disjoncteur différentiel, ce serait cela :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adc720f-disj-diff-1p+n-3ka-c-20a-30ma-ac

Ce n'est pas le même prix

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
30/12/2019 à 14h32
30/12/2019 à 14h32
Carminas a écrit :

Bonjour

La solution du commutateur n'est pas autorisé par la norme car votre câble de liaison ne serait pas protégé contre les surintensités.



Sauf si la section de câble est compatible avec le disjoncteur de branchement...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
30/12/2019 à 14h50
30/12/2019 à 14h50
hello,

cjupiter a écrit :

Carminas a écrit :

Bonjour

La solution du commutateur n'est pas autorisé par la norme car votre câble de liaison ne serait pas protégé contre les surintensités.



Sauf si la section de câble est compatible avec le disjoncteur de branchement...




même pas dans ce cas depuis une des dernières évolutions de la norme, même avec un 16² et un DB 30/60


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 14h59
30/12/2019 à 14h59
Ah OK, pour moi c'est un interrupteur différentiel votre 2nd lien, et pas un disjoncteur.
Donc les MFN de chez Hager conviendrait : un 20A pour le T1 (section 2,5 mm2) et un 32A pour le T2 (section 6 mm2).
C'est bien cela ?
ou créer un compte pour participer

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 15h00
30/12/2019 à 15h00
Carminas a écrit :

Citation :

Quand vous dîtes "disjoncteur non différentiel", ça correspondrait à quel référence chez Hager svp ?



MFN720 par exemple :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/mfn720-disjoncteur-1p+n-3ka-c-20a-1m

Un disjoncteur différentiel, ce serait cela :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/adc720f-disj-diff-1p+n-3ka-c-20a-30ma-ac

Ce n'est pas le même prix



Ah OK, pour moi c'est un interrupteur différentiel votre 2nd lien, et pas un disjoncteur.
Donc les MFN de chez Hager conviendrait : un 20A pour le T1 (section 2,5 mm2) et un 32A pour le T2 (section 6 mm2).
C'est bien cela ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
30/12/2019 à 15h50
30/12/2019 à 15h50
hello

63manu78 a écrit :



Ah OK, pour moi c'est un interrupteur différentiel votre 2nd lien, et pas un disjoncteur.





C'est un disjoncteur différentiel, donc, un disjoncteur associé à un interrupteur différentiel.


@+




Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par 63manu78

avatar - 63manu78
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
30/12/2019 à 17h02
30/12/2019 à 17h02
Très bien, j'ai compris pour les appellations.

Par contre, quelqu'un peut me confirmer la validité du dimensionnement svp ?
un 20A pour le T1 (section 2,5 mm2)
et
un 32A pour le T2 (section 6 mm2).
C'est bien cela ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/12/2019 à 17h18
30/12/2019 à 17h18
Oui c'est cela, ce sont les valeurs maxi des calibres possibles des disjoncteurs.

Mais il me semble que c'est ce que j'ai écrit à 12H45 Clin d\'oeil

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
30/12/2019 à 17h21
30/12/2019 à 17h21
63manu78 a écrit :

Ah OK, pour moi c'est un interrupteur différentiel votre 2nd lien, et pas un disjoncteur.


Comme vous l'a dit efred, c'est un disjoncteur différentiel, pas un interrupteur différentiel (qui lui ne protège pas contre les surintensités), ni un disjoncteur tout court.
Disons plutôt que cela assure les 2 rôles à la fois.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 16