Bonjour,
Je vais poser un boîtier dans un débarras situé à 23 m de mon tableau principal, une boîte de dérivation est deja en place dans ce debarras( ancien fusible), elle est alimentée par 3 fils (phase, neutre, terre) d'une section de 2,5m2, qui partent de mon tableau principal sur une longueur de 23 m jusqu'à la boîte de dérivation. Puis je garder cette section d'arrivée pour alimenter un frigo un néon et un lampadaire extérieur, actuellement seul le frigo et le néon sont connectés. Je pense qu'il est inutile d'installer un diiferentiel deja en place sur mon compteur principal, par contre un disjoncteur d'arrêt serait peut être nécessaire quand pensez vous.
Merci de vos commentaires
Petit complément disjoncteur de départ 20 À, faut il le changer sachant que dans mon tableau je vais mettre du 16 et du 10A, je pense que ma section 2,5 sur 23 m autorisé 3000w de puissance mais j'aimerai confirmation.
Merci