Bricoleur du Dimanche

consuel - page 2

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
23/01/2008 à 21h28
23/01/2008 à 21h28
Bonsoir je suis un nouvel inscrit sur ce site.
Travaillant pour le consuel, et oui nul n'est parfait, n'hesitez pas a me poser vos questions, si toutes fois vous en avez.
J'ai l'impression en vous lisant que notre organisme a tres mauvaise réputation, il est vrai que nous sommes tres mechants..............
Treve de plaisanteries , si je peux vous aider , ne vous genez pas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
26/01/2008 à 11h09
26/01/2008 à 11h09
no probleme, pas de besoin d'unr protection independante pour tes telerupteurs
ou créer un compte pour participer
avatar - ramoneur73
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/02/2008 à 18h31
27/02/2008 à 18h31
Bonjour, Nouveau sur ce forum, je souhaite poser une question un peu tordue. Désolé si je n'entre pas tout à fait par la bonne porte. J'ai acheté une douche avec receveur acrylique que je vais encastrer dans le carrelage, et des parois en verre sécurit indémontables, et pas de portes. L'entrée sur le receveur se fait par un seuil, ou une marche, de hauteur identique aux autres fins rebords du receveur mais large de 30cm. Je souhaite placer le chauffe-eau latéralement à 40cm de l'entrée de ce receveur rectangulaire. Comme la norme interdit de le placer à moins de 60cm de l'entrée du receveur, je peux soit couper le receveur et éliminer cette marche, en prolongeant mon carrelage, soit espérer que le consuel acceptera de ne pas considérer ce seuil dans la zone 1 interdite de la salle de bain, et donc décalera d'autant la zone 2 interdite. Ai-je une chance de satisfaire le consuel sans couper mon receveur acrylique ?
ou créer un compte pour participer

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
27/02/2008 à 20h57
27/02/2008 à 20h57
le chauffe eau peut etre placé dans le volume 2 a condition qu'il soit alimenté par des canalisations metalliques reliees a la liaiason equipotentielle et protégé par un differentiel 30 mA
Il serait neanmoins preferable de de le deplacer hors de ce volume
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/02/2008 à 21h13
27/02/2008 à 21h13
Bonjour Ramoneur, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Maiskeskejefaila vient de me brûler la politesse.
Tant pis, je te mets quand même l'extrait de la norme : il te sera utile en cas de discussion avec le contrôleur Consuel.
Salut !

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
27/02/2008 à 21h22
27/02/2008 à 21h22
scuse graindesel
a charge de revanche
ou créer un compte pour participer
avatar - marty mcfly
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/02/2008 à 22h42
27/02/2008 à 22h42
Salut tout le monde, j'ai une petite question concernant la realisation de mon tableau electrique.

Comment savoir si un inter diff est trop surchargé?
Voici ci dessous le plan de mon tableau, pensez vous qu'il soit correct ?
Sur le 3 eme inter diff, je n'ai que des circuits specialisés, c'est bon quand meme ou pas ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - killernono
Bricoleur
Message(s) : 55
27/02/2008 à 23h12
27/02/2008 à 23h12
Perso, çà ne me choque pas ton tableau !

Mais d'un point de vue pratique, je n'aurais pas mis les eclairages et les prises d'une pièce sur le même DD (si l'un saute, on est toujours comptant de pouvoir brancher une lumière sur une prise)
J'aurais mis la VMC sur le DD de type A à la place des prises pour l'alléger, mais je ne pense pas que ta version soit hors normes

Voilà
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
27/02/2008 à 23h37
27/02/2008 à 23h37
Bonsoir

Pas grand chose à redire.

J'aurai éventuellement dédié un circuit aux éclairage extérieurs (même si ce n'est pas obligatoire s'ils sont attenants à la maison). En cas de défaut c'est plus facile à isoler.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - marty mcfly
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
27/02/2008 à 23h49
27/02/2008 à 23h49
Ok merci, les eclairages exterieurs sont effectivement attenant a la maison et j'ai bien compris l'interet de separer les pc de l'eclairage sur un meme ID, sinon pour le consuel, c'est correct ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - ramoneur73
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/02/2008 à 18h03
28/02/2008 à 18h03
Merci pour cette précision. Mais toute mon alimentation en eau de la maison est en PER, et pas en cuivre. Est-ce rédhibitoire : tuyauterie en plastique = chauffe-eau interdit en zone 2?
ou créer un compte pour participer

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
28/02/2008 à 20h17
28/02/2008 à 20h17
tu as tout compris
je te conseille si tu n'as vraiment pas le choix de l'emplacement de ne mettre des canalisations en cuivre que dans ta salle d'eau a la sortie du chauffe eau
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/02/2008 à 20h32
28/02/2008 à 20h32
Bonsoir.
Suite à ton message, Maiskeskejefaila, je pense qu'il faut que ces deux tuyauteries soient bien intégrés à la liaison équipotentielle locale (donc : mise à le terre du chauffe-eau + tuyauterie d'eau froide + tuyauterie d'eau chaude, sans oublier les autres masses accessibles susceptibles d'être portées à un potentiel) ?
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
28/02/2008 à 21h22
28/02/2008 à 21h22
exact, je l'avais précisé lors de ma première réponse mais il n'est pas inutile de le répéter
ou créer un compte pour participer
avatar - marty mcfly
Apprenti bricoleur
Message(s) : 40
28/02/2008 à 21h36
28/02/2008 à 21h36
Salut je change un peu de sujet, dans mon departement (le 33) il faut un parafoudre dans le tableau elec, et je me demandé si il ne faudrait pas egalement un parafoudre dans le coffret DTI ?
Le consuel le verifie ca ?


2eme question, mon cable alim EDF est en 2x25mm², qu'elle doit etre la section de ma cablette nue qui va du piquet de terre a la barrette de coupure sachant qu'il y a 8 m de distance ?
Du 16mm² ça suffit ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/02/2008 à 22h31
28/02/2008 à 22h31
Bonsoir.
Non.
Non.

Pour la première question, le Consuel ne concerne que l'alimentation EDF.
Pour les courants faibles, le bon sens voudrait que tu prévoies un parafoudre (attention, ce n'est pas du tout le même !), sauf évidemment ... pour une arrivée fibre optique Rigole !

Pour la terre jusqu'à la barrette de coupure ou la borne de connexion, c'est 25mm2 cuivre nu (avec fourreau en cas de traversée de mur), quelle que soit la section de l'alimentation. Entre la connexion et le tableau, c'est la section d'alimentation en cuivre isolé, avec minimum 6mm2, jusqu'à 25mm2 inclus. Au-delà c'est la moitié de la section d'alimentation.

Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 318