Bonjour.
Tu m'obliges à vérifier les infos que je donne, et c'est tant mieux :
* Une prise de terre par câblette cuivre nue enterrée : 25mm2 (c'est habituellement le meilleur), jusqu'à la borne ou barrette de raccordement
* Une prise de terre par piquet ou plaque enterrée, jusqu'à la borne ou barrette de raccordement :
-25mm2 cuivre nu enterré (ce que je préconise car cela améliore la qualité de le prise de terre), avec traversée de mur sous tube;
-ou 16mm2 cuivre isolé sous tube tout le long entre le piquet et le raccordement.
* Entre la borne ou barrette de raccordement et le répartiteur de terre (c'est valable pour la colonne de terre en immeuble) :
-si l'alimentation est inférieure à 16mm2 : section de l'alimentation;
-si l'alimentation est entre 16 et 35mm2 : 16mm2;
-si l'alimentation est supérieure à 35mm2 : section de l'alimentation divisée par 2;
-pour les logements (cas typique des immeubles) : 25mm2 maxi.
Liaison équipotentielle, sections minimales :
* En cas d'alimentation directe depuis le répartiteur de terre, section du câble de terre qui alimente le logement (donc habituellement 16mm2) divisée par 2, avec minimum 6mm2 et maximum 25mm2;
* En cas de reprise sur le fil de terre d'un point d'alimentation dans le local, pour raccorder les tuyaux métalliques et autres masses métalliques accessibles : section maximale des arrivées dans le local divisée par 2, avec un minimum de 2,5mm2 si le fil est protégé mécaniquement (sous tuble, moulure, ou inaccessible) et de 4mm2 si le fil n'est pas protégé (par exemple collé à la plinthe).
Dernier détail : au répartiteur de terre, chaque fil doit être raccordé individuellement, et ne peut être débranché qu'à l'aide d'un outil (en particulier pour es connecteurs automatiques).
Maiskeskejefaila, Carminas, ai-je oublié un détail ? merci d'avance de votre contrôle.
Marty mcfly, est-ce que c'est plus clair comme ça ?
Bonne journée à tous !