*oui tu peux raccorder tes seche serviette sous le meme disjoncteur mais il est préférable de les séparer
*pour du1,5 calibre max du disjoncteur 16a
*pour le fil pilote un domino ou un wago au bout ira tres bien
l*es seche serviette n'ont pas besoin d'etre posés, la seule remarque risque de porter sur leur IP par rapport à leur emplacement (volume) dans ce cas là non vérifiable
*un point lumineurx par tranche de 300 VA pour ce qui est de la vérification, chaque inspecteur peut etre amené à vérifier la puissance des ampoules (à bon entendeur)
*pour liaison equipotentielle, ce que tu as fait est tout à fait correct, l'inspectuer peut éventuellement la verifier en demontant par exemple ton point lumineux pour voir s'il y a bien deux conducteurs de protection ou pus qui y arrivent
Voila monsieur.....
Pour la liaison équipotentielle il faut que le câble que vous avez ajouté soit relié aux masses métalliques de la sdb : tuyauteries, baignoire fonte, huisserie métallique...
mais pour tes deux fils ds les combles pense qd meme a les connecter entre eux
a+
Bonsoir
Il existe effectivement des télérupteurs destinés à être mis dans une boite de dérivation et cela ne pose pas de problème de les utiliser à cet effet.
Vous pouvez protéger la bobine du télérupteur avec le disj 10A de votre circuit éclairage (dailleurs on fait tout le temps comme celà).
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 22