Bonjour à tous,
Je rénove une maison qui sera chauffée au bois, et c'est le moyen de chauffage que je compte déclarer pour le consuel.
Cependant (pour les vieux jours et le hors-gel), je prévois dans mon installation les lignes électriques (et les protections qui vont avec) pour alimenter un éventuel radiateur par pièce.
Tous ces radiateurs seront donc dans mon schéma, et les "sorties de câble" sur les murs.
Je crains que le consuel considère que ma maison est en chauffage électrique et que la puissance prévisionnelle (9kVA) est insuffisante.

Qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18612
le 18/03/2010 à 19h39
Bonjour
Le consuel s'en fout complètement de la puissance souscrite insuffisante ou pas!
Il ne regarde que la conformité de l'installation!
Ce qu'il va regarder c'est la section des fils entre tableau et inters diff! il faut quelle soit suffisante pour le chauffage!
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
le 18/03/2010 à 20h33
Merci de votre réponse rapide,
Mais la section des fils entre tableau et inter diffs est tout de même liée à la puissance prévisionnelle (9kVA ou 45A : 10mm²), (60A : 16mm²) .
Je pensais passer en 10mm².

Si j'ai 12kW de radiateurs sur mon schéma, cela risque donc de ne pas aller.

Pourtant comme les radiateurs ne sont la qu'en appoint, avec un bon délestage 45A doivent suffire et 10mm² aussi?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18612
le 18/03/2010 à 20h45
philovent a écrit :

Merci de votre réponse rapide,
Mais la section des fils entre tableau et inter diffs est tout de même liée à la puissance prévisionnelle (9kVA ou 45A : 10mm²), (60A : 16mm²) .
Je pensais passer en 10mm².

Si j'ai 12kW de radiateurs sur mon schéma, cela risque donc de ne pas aller.

Pourtant comme les radiateurs ne sont la qu'en appoint, avec un bon délestage 45A doivent suffire et 10mm² aussi?


En appoint ou pas ,c'est la puissance totale qui compte
pour cette liaison c'est la puissance maxi disponible par le disjoncteur général et pas la prévisionnelle, si DB 30/60 c'est du 16mm² si 15 /45 du 10mm² mais pense au futur!!
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par philovent

avatar - philovent
Apprenti bricoleur
Message(s) : 11
le 18/03/2010 à 21h24
Merci de vos conseils
Même si le disjoncteur de branchement est prévu en 15/45 (c'est une maison de vacances et j'envisage au début un abonnement mini), je vais câbler en 16mm², au cas ou on voudrait plus tard augmenter.
Bonne soirée
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 8066
le 18/03/2010 à 21h57
Bonsoir

Avec un DB 30/60A, c'est la liaison DB/borniers qu'il faut câbler en 16carré
Pour la liaison borniers/DI c'est au minimum :
- 10carré pour un ID40A
- 16carré pour un ID63A

@+