Contacteur chauffe eau ne fonctionne pas

Contacteur chauffe eau ne fonctionne pas

Hors ligne Par Iforire

avatar - Iforire
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 05/06/2022 à 20h54

Bonjour,

Petit préambule, je ne suis pas méga doué en élec 😁

Je viens d'emménager dans un état maison, on a un contrat HC/HP.Le chauffe eau est équipé d'un contacteur mais celui la semble fonctionner en marche forcée 100% du temps même lorsque je le mets en auto (pas sur à 100% mais j'entends le chauffe eau tourner la journée donc ça me semble bizarre). 

Ensuite les disjoncteurs ne me semblent pas bon, 10A pour le fil piloté (au lieu de 2?) et 16A pour le chauffe eau (au lieu de 20?). Cf photo 1.

Pour les fils (cf photos 2 et 3), il y a dix fils sur les A1 et A2 au dessus (photo 2) et en dessous 3 fils : bleu, noir et le rouge qui vient du disjoncteur 16A. Qu'en pensez vous de ce montage? Que dois je faire pour rattraper le coup ? 

Je vous remercie 😊

Bonne soiree

Iforire

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 06/06/2022 à 06h22

salut

 

Iforire a écrit :
 

1-Je viens d'emménager dans un état maison, on a un contrat HC/HP.Le chauffe eau est équipé d'un contacteur mais celui la semble fonctionner en marche forcée 100% du temps même lorsque je le mets en auto (pas sur à 100% mais j'entends le chauffe eau tourner la journée donc ça me semble bizarre). 

2-Ensuite les disjoncteurs ne me semblent pas bon, 10A pour le fil piloté (au lieu de 2?) et 16A pour le chauffe eau (au lieu de 20?). Cf photo 1.

3-Pour les fils (cf photos 2 et 3), il y a dix fils sur les A1 et A2 au dessus (photo 2) et en dessous 3 fils : bleu, noir et le rouge qui vient du disjoncteur 16A. Qu'en pensez vous de ce montage? Que dois je faire pour rattraper le coup ? 

  😊

 1-Pour en être sur, quand tu passe le contacteur en marche forcée, s' il est bien sur un contact J/N en fonction, il doit revenir en auto immédiatement, il ne reste pas en  marche forcée

2-Pour l'intensité des 2 disjoncteurs aucune importance, 

3-Sur A1 et A2 je ne vois pas dix fils mais que 2 au total: le bleu sur A1 et le marron sur A2, voir si le marron ne vient pas directement du disjoncteur 10 A, si oui normal que le contacteur soit enclenché en permanence, il n' y aurais pas de contact Enedis pour la commande J/N.

En bas sortie contacteur il n' y a que les 2 fils bleu et noir allant au chauffe eau, pas plus et normal, l'alimentation est en direct en sortie 16A 

En sortie 10 A je ne vois qu'un fil bleu qui va sur A1 et soit un marron ou un rouge si rouge voir ou il atterri , le rouge passe sous le contacteur: soit il est relié au fil marron sous le contacteur soit il va au panneau de comptage (compteur Enedis), s'en assurer 

As tu un contrat avec double tarif, HP/HC?

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Iforire

avatar - Iforire
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 06/06/2022 à 06h33

Merci de ta réponse ! 

Oui deux fils pas dix, erreur de frappe. 

Je vais vérifier tout ça dans la journée.

Mais n'ai c'est bien ça il faut que je récupére le fil pilote du compteur c'est ça ? 

Sinon j'ai bien un contrat HC/HP. Mais peut être que les précédents proprio n'avaient q'un contrat simple? 

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 06/06/2022 à 06h40
Iforire a écrit :

Merci de ta réponse ! 

Oui deux fils pas dix, erreur de frappe. 

Je vais vérifier tout ça dans la journée.

Mais n'ai c'est bien ça il faut que je récupére le fil pilote du compteur c'est ça ? 

Sinon j'ai bien un contrat HC/HP. Mais peut être que les précédents proprio n'avaient q'un contrat simple? 

 

 re

Pour le récupérer c'est suivant le compteur, le linky il se trouve sous la partie gauche (ou droite, je sais plus)) visible en enlevant le capot du compteur, il doit y avoir rouge et marron, si oui le compteur est bloqué sur les HC., sur les compteur à roue (bleu) c'est plus complexe si bleu photo de l'ensemble du panneau

mais avant regarder si le contacteur revient en auto en voulant le mettre en manuel 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Iforire

avatar - Iforire
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 06/06/2022 à 20h36

Hello, 

Alors en effet quand je mets le contacteur en marche forcé il revient en automatique. 

Si je te comprends bien les3c19, ça veut dire que le contacteur fonctionne ? 

Merci! 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 07/06/2022 à 06h42
Iforire a écrit :

Hello, 

Alors en effet quand je mets le contacteur en marche forcé il revient en automatique. 

Si je te comprends bien les3c19, ça veut dire que le contacteur fonctionne ? 

Merci! 

 salut

oui, le contacteur fonctionne, le fil rouge du 10 A et le marron du A2 sont en contact maintenant c'est : voir ou ? au compteur ou sur raccord? 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Iforire

avatar - Iforire
Petit nouveau
Message(s) : 7
le 10/06/2022 à 21h55

Salut! 

J'ai mis un peu de temps à vérifier tout ça car je ne pouvais pas couper le jus facilement (travaux en cours) 😅

Il semblerait bien que les deux fils (le rouge du 10A et le marron A2) soient connectes au Linky. 

Du coup, si je comprends bien, soit le contacteur est HS (est ce possible?), soit je me suis planté en disant que le chauffe eau était en marche forcé! 

Merci en tout cas! 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18685
le 11/06/2022 à 05h41
Iforire a écrit :

Salut! 

J'ai mis un peu de temps à vérifier tout ça car je ne pouvais pas couper le jus facilement (travaux en cours) 😅

Il semblerait bien que les deux fils (le rouge du 10A et le marron A2) soient connectes au Linky. 

Du coup, si je comprends bien, soit le contacteur est HS (est ce possible?), soit je me suis planté en disant que le chauffe eau était en marche forcé! 

Merci en tout cas! 

 salut

Non le contacteur n'est pas HS

1° possibilité: la manœuvre de mettre le contacteur sur marche forcé et qu'il se remet en auto tout de suite et seul a été faite pendant les heures creuses

2° possibilité: le compteur linky reste 24/24 en HC  

après avoir refait cette essai de mettre en marche forcé pendant les heures pleines, si le contacteur se remet bien seul en auto, coupe le 10A et débranche un fil sur le linky, remets le 10A et refais l'essai, si le contacteur reste en marche forcé c'est bien le linky en cause, si le contacteur se remet en auto, y a problème de branchement à quelque part.

ou créer un compte pour participer à la conversation.