Contacteur heures creuses / heures pleines

Contacteur heures creuses / heures pleines

Hors ligne Par controlo

avatar - controlo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
le 21/12/2014 à 20h02


Bonsoir ,


Mon frère à acheté une vieille maison ou la production d'eau chaude est faite par un "ballon" électrique.
Depuis quelques jours il n'y a plus d'eau chaude.Je suis allé voir au tableau électrique les fusibles et ils sont tous bons.Et j'ai vu un contacteur électrique ( compteur avec les heures creuses), j'ai essayé de "forcer " le contacteur en marche ( position I) à midi mais il est revenu tout seul en position AUTO instantanément !
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer.Sur le tableau il y a ,aussi, un sectionneur à fusible marqué relais contacteur .A quoi sert ce sectionneur et est-il en série avec le relais du contacteur ou avec un autre relais ?
D'autre part, j'ai regardé sur le NET comment se branche un contacteur de chauffe-eau et je ne comprend pas pourquoi dans certains schémas il y a un relais intercalé entre les contacts du compteur EDF et le contacteur.


Merci pour votre aide Tout fier

Bien cordialement à vous.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18353
le 21/12/2014 à 20h10
salut
si tu nous mettais une photo du tableau.
Si le contacteur est revenu seul en position auto c'est que 1-le contacteur fonctionne 2- que ERDF envoi fait le contact
J/N.
Voir sur le chauffe eau si le thermostat ne s'est pas mis en sécurité(petit bouton à enfoncer), si le 230 arrive bien à la résistance et si la résistance est bonne
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par controlo

avatar - controlo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
le 21/12/2014 à 20h24


Merci ,

Pour la réponse , pour ce qui est des photos du tableau je vais essayer d'en faire cette semaine et de les poster
dés que possible.



Bonne fin de Week-End
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
le 21/12/2014 à 23h25
bonsoir


non le contacteur ne doit pas revenir automatiquement a midi

mais le soir vers 22h période creuses
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 21/12/2014 à 23h44
Salut

mitigeur a écrit :

bonsoir


non le contacteur ne doit pas revenir automatiquement a midi

mais le soir vers 22h période creuses



Si, suivant les zones il y'a des périodes HC en journée. Donc normal qu'il puisse revenir en Auto
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 21/12/2014 à 23h51
controlo a écrit :



Sur le tableau il y a ,aussi, un sectionneur à fusible marqué relais contacteur .A quoi sert ce sectionneur et est-il en série avec le relais du contacteur ou avec un autre relais ?
Normalement cela s'appelle un PAC ou combiné à fusible et il est monté en amont du contacteur...as tu vérifié également ces fusibles?
Disposés tu d'un voltmètre pour vérifier s'il y a présence de tension en sortie de ce combiné, puis du contacteur en marche forcée et pour finir au niveau du ballon?


D'autre part, j'ai regardé sur le NET comment se branche un contacteur de chauffe-eau et je ne comprend pas pourquoi dans certains schémas il y a un relais intercalé entre les contacts du compteur EDF et le contacteur.

Il existe sur certain câblage le positionnement d'un relai de découplage pour séparer l'alimentation privative du contact EDF.
Merci pour votre aide Tout fier

Bien cordialement à vous.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : chris-antibes

Visiteurs non identifiés : 263