Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de conseils concernant la ou les bonnes solutions à adopter concernant la configuration électrique de mon cumulus.
Actuellement, j'ai un contacteur jour/nuit Hager ET221 assez classique, réglé par défaut en auto, et qui déclenche en heures creuses (la nuit donc).
Il se trouve que ma famille s'est récemment agrandie et que nos besoins en eau chaude dépassent "légèrement" la capacité du ballon, si bien que je réarme manuellement le contacteur en marche forcée afin de rechauffer.
Biensur, économiquement, ce n'est pas l'idéal. Cependant, je cherche une solution pour maintenir le ballon en marche forcée et ne pas avoir à le réarmer tous les jours (quand je n'oublie pas !).
Je ne veux pas mettre un contacteur simple 1/0 puisque celui ci chauffera meme lorsque nous ne sommes pas là, en période de vacances par exemple.
Idéalement donc, j'aimerais ssavoir s'il existe un contacteur jour/nuit que je peux choisir de maintenir en marche forcée si je le souhaite, et revenir à l'auto quand je le souhaite.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées !
bonjour,
Si vous avez une installation aux normes, donc avec un disjoncteur 2A pour alimenter le contacteur, il vous suffit de déclencher ce disjoncteur quand vous ne voulez pas que le contacteur repasse en auto en HC.
salut
si ce 2 A n'est pas présent en mettre un au, plus simple, en y faisant passer les 2 fils branchés sur les bornes A1 et A2
Bonjour @cjupiter et @les3c19,
et merci pour vos réponses.
Je me permets de joindre une photo de mon tableau. Confirmez vous que le 2A dont vous parlez est bien le deuxième disjoncteur en partant de la droite, ie le C20 ?
J'imagine que pour etre vraiment sur, je dois enlever le capot et vérifier les branchements...
Ceci dit, ce disjoncteur semble etre le suspect idéal ;-)
Je vais essayer en tout cas de le baisser et voir si le contacteur reste en marche forcée.
Merci d'avance pour votre retour
Bien cordialement.
Re,
Je me réponds à moi meme...
J'ai l'impression que le disjoncteur 10A qui est juste à coté du contacteur jour/nuit fait office de 2A. Ca pourrait etre ça ?
Pour tenter, je l'ai déclenché en laissant le contacteur en marche forcée. S'il est toujours comme ça demain matin et que le reste de la maison fonctionne, on dira que c'est ça ?
Bonjour,
Cette ligne pour clore le sujet. Ca marche !
Merci pour vos réponses rapides et efficaces.