bonsoir ,
pour moi un radiateur de classe 2 et IP24 c'est bon en volume 2 voir catalogue Hager page 18
le problème serait plutôt la sortie de câble et accès aux commandes depuis la baignoire
voir doc
www.noirot.fr/pages/label
Bonjour
Tout a fait d'accord avec toi
seulement sur la photo on voit bien le bord du bac a douche et m'étonnerais que ce bac fasse 120 cm de large!
bonsoir ,
pour moi un radiateur de classe 2 et IP24 c'est bon en volume 2 voir catalogue Hager page 18
le problème serait plutôt la sortie de câble et accès aux commandes depuis la baignoire
voir doc
www.noirot.fr/pages/label
Bonjour
Tout a fait d'accord avec toi
seulement sur la photo on voit bien le bord du bac a douche et m'étonnerais que ce bac fasse 120 cm de large!
pour toi Roland maintenant avec le plan on voie bien que c'est trop juste
finalement la meilleure solution sera de le déplacer vers les wc
@+
Salut
maitenant, il est peu être en réno et pas en neuf , pourquoi ne pas laisser ce radiateur a son emplacement actuel avec une sortie de câble déplacée et changée????
La zone 2 a été pendant des décennies de 1975 à 2008) à côté du bac a douche! donc pourquoi pas!!
On est bien d'accord: les normes n'étant pas rétroactives!