Bricoleur du Dimanche

Demande de conseil sur passage consuel vis à vis de l’emplacement du disjoncteur principal 500 mA

Par J-BP

avatar - J-BP
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/11/2012 à 11h44
13/11/2012 à 11h44
Bonjour, Actuellement je rénove et divise une maison en 3 logements, Ma question est la suivante : Faut-il absolument qu'il y est le disjoncteur principal 500mA dans chaque appartement, sachant qu'il y a déjà les disjoncteurs différentielles de type A et AC. Ou bien je peux les intégrer avec leur compteur EDF propre à l'entrée de la maison dans un petit local que j'ai prévu à cet effet ? Juste savoir si cela serait accepté par le consuel. Merci d'avance pour vos réponses !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/11/2012 à 13h28
13/11/2012 à 13h28
Bonsoir

Il faut qu'il y ait un dispositif de coupure d'urgence dans chaque logement.

Si le DB 500mA type S d'ERDF est dans un local en partie communes, il faudra donc mettre dans chaque logement :
- soit un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- soit un DB 500mA 30/60 Asur une platine à côté du tableau (de préférence non différentiel ou 500mA sélectif)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par J-BP

avatar - J-BP
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/11/2012 à 13h46
13/11/2012 à 13h46
Merci de votre réponse ! D'accord, donc si je comprends bien il est plus judicieux que je mette directement le DB 500mA d'ERDF directement dans chaque logement en tête, sur une platine, intégré à la GTL. Vu qu'il faut un dispositif de coupure d'urgence dans chaque logement. Par contre es que je peux laisser les compteurs seul en bas dans le local prévu à cette effet, pour qu'ERDF puise réaliser le raccordement ? Et moi même réaliser la liaison du compteur jusqu'aux différent DB 500mA de chaque logement, avec la section de câble appropriée ?
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 18