Bricoleur du Dimanche

Désactiver un contacteur [Résolu]

Par che0po

avatar - che0po
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/05/2013 à 22h30
17/05/2013 à 22h30
Bonjour , J'ai un petit problème au niveau de mon contacteur pour la plaque chauffante. Depuis une coupure de courant généralise du quartier , il se met à s'enclencher toutes les deux minutes. Donc j'ai deux minutes de courant dans les plaques et deux minutes sans . Vu que l'intervention du technicien est prévu dans dans 2 semaines , je voudrai savoir comment faire pour désactiver le contacteur en attendant . Il ne sert a rien de toute façon vu qu'il est branché sur des plaque chauffantes et non pas un chauffe eaux ou un truc similaire qui consomme en continue . Le contacteur est un merlin gerin multi 9 ctr tetrapolaire 425V
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
17/05/2013 à 23h48
17/05/2013 à 23h48
bonsoir

a quoi cela sert d'avoir ce contacteur pour une plaque a rien
cela ne sert arien de faire venir un technicien il suffit de supprimer ce contacteur
pour la plaque chauffante

pour cela vous coupez le courant ensuite les fils qui sont branches en haut du contacteur 1 3 5 7 et qui sont branches sur les coupes circuits ou disjoncteurs de protections vous les enleves puis les fils qui sont branches
en bas du contacteur 2 4 6 8 vous les branches sur les coupes circuit ou disjoncteurs a la place des 1 3 5 7
ensuite vous débranchez A1etA2 et les débranchez a l'autre bout l'un doit être branche sur fusible 2 ampères ou vous les isolez avec un domino sur chaque filmais ne pas les raccorder ensemble
ou créer un compte pour participer

Par che0po

avatar - che0po
Petit nouveau
Message(s) : 4
18/05/2013 à 00h37
18/05/2013 à 00h37
bonsoir , 1 - je ne suis que locataire , donc c’était comme ça . 2- Tout a fait d'accord sur le fait que ça ne sert a rien 3- Vu que c'est un HLM , l'intervention du technicien est gratuite. ( et normalement obligatoire car on a pas de droit de bidouiller les armoires ) Le disjoncteur des plaques entre en 1-3 et sort en 2-4 . les 5-6-7-8 ne sont pas utilisé. Par contre , je remarque que le contacteur est alimenté en A1/A2 de manière autonome , un câble viens du mur et y passe directement sans passer par le disjoncteur principal . 1- Puis-je démonter le cable A1 "en live" sans couper le courant ? Cela ne générera pas d'arc électrique puissant ? Ça ne fera pas sauter la bobine du contacteur ? bien e évidemment je cacherai la phase avec un bouchon en plastique en attendant l'intervention pour éviter de créer un CC . 2- Que ce passe t'il si le contacteur n'est plus alimenté en A1 ? il passe en more ouvert ou bloquant ? Merci !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
18/05/2013 à 07h39
18/05/2013 à 07h39
bonjour


bizarre ce montage

quelle est la tension A1/A2 en coupant le disjoncteur EDF du logement?

Débrancher A1 ou A2 fera que les plaques ne seront plus alimentées

2 semaines pour faire passer un élec, c'est étonnant


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/05/2013 à 08h03
18/05/2013 à 08h03
salut

Ouais vous avez dit bizarre !!!!

Mais je ne comprends pas la photo ... ce n'est donc pas celui qui est installé sur ton tableau ??

Les contacts du tien sont-ils Normalement Fermés (NF) ou Normalement Ouverts (NO ) ?

Si c'est un NF peut être mais encore plus biZZ, un délesteur se trouve en tête de cette installation ??? Comme c'est bizarre!!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/05/2013 à 10h46
18/05/2013 à 10h46
Bonjour.
Effectivement c'est bizarre.
Cela me fait penser à, dans certains vieux logements, l'autorisation de la chaudière gaz selon le fonctionnement de l'extraction d'air commune.
Je ne vois pas l'intérêt d'asservir l'alimentation d'une plaque de cuisson électrique à un fonctionnement exterieur au logement.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par che0po

avatar - che0po
Petit nouveau
Message(s) : 4
18/05/2013 à 13h06
18/05/2013 à 13h06
Merci pour vos réponses . 1- Non , l'image que j'avais posté dessus était un exemple que j'ai trouvé sur le net . 2- Ce sont des anciens HLM ( > 25 ans ) J'ai assez de notions en électricité ( études) pour voir que c'est du n importe quoi ce montage , en plus de ce que vous dites il y'a des disjoncteurs 10A pour les 2 lampes de la salle de bain et un 5A pour le courant de chambre ( TV - PC - imprimante ... ) ... Je met les photos , je pense que ça sera plus parlant Merci ! EDIT : Tout d’abord , merci pour vos réponses Sourire ! J'ai finalement démonte le câble en A1 et je n'ai plus de problème . Donc je présume que j'ai enlevé l'alimentation d'un contacteur Normalement_Fermé .
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/05/2013 à 23h15
18/05/2013 à 23h15
Bonsoir.
On aurait gagné du temps si tu nous avais donné de suite la bonne indication....
Si tu as de bonnes notions d'électricité, tu dois pouvoir
* obtenir l'information sur l'utilité de ce rupteur (habituellement on l'utilise pour délester le chauffage en cas de trop forte consommation par rapport au contrat);
* voir ce qui est placé en amont : c'est TRES probablement là que se passe la commande périodique.
Si c'est un délesteur, les cycles sont habituellement de 10 minutes.
@+ ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
18/05/2013 à 23h20
18/05/2013 à 23h20
GrainDsel a écrit :

Bonsoir.
On aurait gagné du temps si tu nous avais donné de suite la bonne indication....
Si tu as de bonnes notions d'électricité, tu dois pouvoir
* obtenir l'information sur l'utilité de ce rupteur (habituellement on l'utilise pour délester le chauffage en cas de trop forte consommation par rapport au contrat);
* voir ce qui est placé en amont : c'est TRES probablement là que se passe la commande périodique.
Si c'est un délesteur, les cycles sont habituellement de 10 minutes.
@+ ?




a tu regardé le tableau dans son ensemble???


M'étonnerait que notre demandeur paye la facture de fourniture d'électricité dans sa totalité.

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par loren

avatar - loren
Bricoleur
Message(s) : 56
19/05/2013 à 11h43
19/05/2013 à 11h43
bonjour
juste pour info , car je n est jamais vu ce principe , pourquoi retrouve t on sur le tableau du 1a , 3 a,et du 5a .
merci de me donner l info .
cdlt.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
19/05/2013 à 12h11
19/05/2013 à 12h11
bonjour

tout simplement pour limiter la conso

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par che0po

avatar - che0po
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/05/2013 à 17h31
20/05/2013 à 17h31
GrainDsel a écrit :

Bonsoir. On aurait gagné du temps si tu nous avais donné de suite la bonne indication.... Si tu as de bonnes notions d'électricité, tu dois pouvoir * obtenir l'information sur l'utilité de ce rupteur (habituellement on l'utilise pour délester le chauffage en cas de trop forte consommation par rapport au contrat); * voir ce qui est placé en amont : c'est TRES probablement là que se passe la commande périodique. Si c'est un délesteur, les cycles sont habituellement de 10 minutes. @+ ?

Bonjour , *Je sais ce que doit faire un délesteur , sauf que dans mon cas - Je n'ai pas de compteur - Pas de facture EDF - On paye un forfait mensuel d’électricité - Je met le disjoncteur principale en off ( plus de consommation ) , le contacteur continuait a se délester chaque 2 min - Je n'ai pas de contrat vu que je ne suis pas chez EDF ( on a un compteur général dans tout l'immeuble ) - Un contacteur pour un chauffe eau , ça permet de limiter la consommation en HP et plutôt chauffer le cumulus en HC , sauf qu'un contacteur sur une plaque électrique T\'es sûr ? ? * En amont du contacteur j'ai le disjoncteur de plaques. En amont de la commande A0 ?? aucune idée vu que le câble rejoint le plafond . Merci en tout cas pour vos informations !
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
20/05/2013 à 17h53
20/05/2013 à 17h53
che0po a écrit :


- Je n'ai pas de compteur
- Pas de facture EDF
- On paye un forfait mensuel d’électricité




et c'est un logement HLM?

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 59