Justification : CALIBRE MAXI DE L'INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 40 A INFERIEUR AU MAXI DU
DISJONCTEUR EDF 45 A
Bonjour
A noter qu'un unique ID 30mA 40A en tête de l'installation est possible dans le cadre d'une mise en sécurité si :
- disjoncteur de branchement 15/45A (ce qui est votre cas)
- pas de circuit 32A (plaque, cuisinière)
- pas de circuits chauffage
Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, il faudra remplacer le 40A pour un 63A comme suggéré par Bob
Mais ce n'est pas compliqué et cela coute moins d'une centaine d'euros
@+
Bonjour les3C19
OUI, dans le cas général . Mais il y a une dérogation .....
Il n'existe pas de NORME électrique concernant la MISE EN SECURITE ,
par contre, il existe :
- le Guide UTE C 15-600 qui traite de nombreux cas rencontrés en pratique .
- la norme provisoire XPC 16-600 qui est le référenciel législatif utilisé pour la réalisation d'un diagnostic immobilier ( cession de biens)
Tous deux sont cohérents. voici l'extrait de la XPC y afférent
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 13