Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 23/08/2019 à 15h23

diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky

Bonjour à toute la communauté,

Voilà, je refais mon électricité et pour mon tableau , je peine à avoir une réponse claire.

Mon abonnement est de 6kVA 30A ( peu être plus tard passer en 9kVA 45A ). Et j'ai un Linky.
La distance entre le disjoncteur 500mA EDF et mon tableau est d'un étage , donc quelques mètres.

Du coup, en suivant les préconisations sur ce site assez bien illustré =
https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html

Il me faut du 10mm2 entre le disjoncteur EDF et le tableau divisionnaire ( et du coup, sur mes borniers qui relient mes 3 interrupteurs différentiels), que je sois en 30A (6kVA) ou 45A (9kVA).

Mais, il est aussi indiqué que si on a un linky, il est conseillé de passer en 16mm2.

Mes 3 différentiels ne sont pas du 63A mais des 40A/30mA ( 2 en AC et 1 en A ).

Donc du coup , ayant un Linky ; quel diamètre dois je choisir sur mes fils entre le disjoncteur EDF et mon divisionnaire ( et ainsi que sur les borniers vers mes 3 interrupteurs différentiels ) ?


Merci de vous lire,

Bien cordialement John
citer répondre
Cordialement

Liste des réponses

le 23/08/2019 à 16h04
diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky
salut
ce n'est pas l'abonnement qui compte mais le réglage maxi du disjoncteur général
il faut passer du 16 mm² pour un nouveau comptage car le disjoncteur général sera du 30 / 60 A et le comptage linky réglé pour ton abonnement avec lui aussi un maxi de 60 A
citer répondre


le 23/08/2019 à 17h09
diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky
Bonjour

Comme l'a dit les3c19, ce qui compte ce n'est pas la puissance d'abonnement, qui peut changer à tout moment à distance, par un simple coup de fil à votre distributeur d'électricité, mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement.
- avec un DB 30/60A : 16² pour 27m maxi
- avec un DB 15/45A : 10² (mini) pour 22m maxi, sachant que si vous voulez êtes un jour évolutif à 60A, vous avez intérêt à mettre du 16²

Pour la liaison entre les borniers et des interrupteurs différentiels, du 10² suffit (si pas de peigne vertical et pas de repiquage entre ID)
citer répondre
Carminas
le 23/08/2019 à 19h58
diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky
salut
attention avec les nouveaux comptages, donc les compteurs linky, il est toujours mis en place des disjoncteur 30 / 60
il n'est plus mis de 15 /45, donc obligatoirement du 16 mm²
citer répondre


le 23/08/2019 à 21h50
diamètre de cablage entre disjoncteur edf et tableau divisionnaire avec linky
Oui tu as raison pour un nouveau comptage, ils ont même sorti maintenant des DB 60A à calibre non réglable.
Mais là il s'agit d'un raccordement déjà existant, donc il y a peut être un 15/45A en place.
citer répondre
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Que voudriez-vous pour la St-Valentin ?
  • Un marteau-piqueur parce que ça fait boum boum dans mon cœur
  • Une pince coupante parce que j'en pince pour toi
  • Un râteau parce que je les collectionne
Membres en ligne
Membres :

les3c19 , poiluu

Visiteurs non identifiés : 319
keyboard_arrow_up