Bricoleur du Dimanche

disjoncteur 32a qui est relié à tableau secondaire à changer

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 13h42
05/03/2012 à 13h42
bonjour

j'ai un disjoncteur 32a (de mon tableau principal), qui est relié à un tableau secondaire.
sur ce tableau secondaire, j'ai un inter différentiel (25A 30ma) et plusieurs autres disjoncteurs.

Si tout est branché (radiateurs principalement) en même temps à l'étage, l'inter différentiel saute.

En effet qd je fais la somme des Watt, que je divise par 220, j'obtiens un ampérage supérieur à celui que propose mon inter différentiel.

je voudrais donc régler ce problème.
Puis je changer l'inter différentiel (et mettre un 32A) qui sera relié au disjoncteur 32a de mon tableau principal?
Puis éventuellement mettre un 40A en haut et un 40 en bas?

Faut il plus en bas qu'en haut (40A en bas pour 32 en haut?)

y a t'il des regles de sécu à prendre en compte ? section de la ligne ?
en l'occurrence il s'agit de 6² qui part d'en bas pour relier le tableau de l'étage.

d'avance merci de vos retours.


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
05/03/2012 à 15h15
05/03/2012 à 15h15
grste a écrit :

bonjour

j'ai un disjoncteur 32a (de mon tableau principal), qui est relié à un tableau secondaire.
sur ce tableau secondaire, j'ai un inter différentiel (25A 30ma) et plusieurs autres disjoncteurs.

Si tout est branché (radiateurs principalement) en même temps à l'étage, l'inter différentiel saute.

En effet qd je fais la somme des Watt, que je divise par 220, j'obtiens un ampérage supérieur à celui que propose mon inter différentiel.

je voudrais donc régler ce problème.
Puis je changer l'inter différentiel (et mettre un 32A) qui sera relié au disjoncteur 32a de mon tableau principal?
Puis éventuellement mettre un 40A en haut et un 40 en bas?

Faut il plus en bas qu'en haut (40A en bas pour 32 en haut?)

y a t'il des regles de sécu à prendre en compte ? section de la ligne ?
en l'occurrence il s'agit de 6² qui part d'en bas pour relier le tableau de l'étage.

d'avance merci de vos retours.



Bonjour
Un inter différentiel ne saute pas à cause d'une puissance plus élevée que sa nominale, il brûle.
De toute façon son intensité n'est pas bonne vu la protection en 32A ,il faut un inter diff. de 40A
Voir pourquoi cet inter diff. saute car comme dit cela ne vient pas de la puissance, cela vient d'un défaut : perte à la terre d'un appareil.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 15h25
05/03/2012 à 15h25
donc si je suis votre raisonnement
si dans mon tableau principal j'ai un disjoncteur 32A, il me faut en haut dans le secondaire un inter diff de 40A ?

je croyais que la "règle" était plus d'ampère dans le principal que dans le secondaire?

j'ai pensé aussi à un pb de terre, mais voila le test que j'ai fait:

je coupe le jus.
je mets tous les radiateurs à fond
je réenclenche, et ca saute.

je recoupe tout
j'enlève un radiateur, je mets tout à fond, je réenclenche, et ca saute.
=> je pensais donc à un défaut de ce radiateur mais !

je recoupe tout,
je remets tous les radiateurs sauf un (un autre)
et même pb.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 15h53
05/03/2012 à 15h53
en pièce jointe
l'élément qui saute. (celui de gauche)

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 15h54
05/03/2012 à 15h54
et voici la pJ

Images jointes :

interdiff.png
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
05/03/2012 à 16h03
05/03/2012 à 16h03
grste a écrit :

et voici la pJ


Re
si c'est cet appareil qui saute là oui je suis d'accord qu'il peu sauté suite a un sur ampérage puisque c'est un disjoncteur différentiel et non un inter diff.
Oui là il faut mettre plus puissant mais au lieu de mettre un disjoncteur mettre un inter diff 40A 30mA de type AC et des disjoncteurs pour la protection des lignes en espérant qu'il y en ai au moins deux!

PS ce doit être la manette noire qui descend , la bleue reste en place quand ça saute!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 16h32
05/03/2012 à 16h32
pardon je me suis mélangé les pinceaux

à l'étage j'ai bien entendu plusieurs disjoncteurs lié à ce disjoncteur différentiel.

donc je remplace ce bloc par un inter diff 2P40A 30mA type ac

c'est bien cela?

mais cela ne pose pas de pb que ce tableau secondaire soit relié àmon tableau principal par un disjoncteur 32A?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
05/03/2012 à 16h33
05/03/2012 à 16h33
les3c19 a écrit :


PS ce doit être la manette noire qui descend , la bleue reste en place quand ça saute!



en effet c'est la noire qui descend
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
05/03/2012 à 17h30
05/03/2012 à 17h30
grste a écrit :

pardon je me suis mélangé les pinceaux

à l'étage j'ai bien entendu plusieurs disjoncteurs lié à ce disjoncteur différentiel.

donc je remplace ce bloc par un inter diff 2P40A 30mA type ac

c'est bien cela?

mais cela ne pose pas de pb que ce tableau secondaire soit relié àmon tableau principal par un disjoncteur 32A?


Oui c'est bien ça
et aucun problème avec le 32A du bas!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
05/03/2012 à 18h55
05/03/2012 à 18h55
Bonsoir

En synthèse :

Votre interrupteur différentiel du haut se détériorera si vous tirez plus de 40A

Comme au départ du cable, vous avez mis un disjoncteur 32A qui limite l'intensité, vous n'atteindrez jamais les 40A fatidiques.

Donc tout va bien

A noter que si dans votre tableau divisionnaire, il y a des plaques ou un lave-linge, le différentiel doit être de type A et pas de type AC.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/03/2012 à 07h24
06/03/2012 à 07h24
Carminas a écrit :

Bonsoir

En synthèse :

Votre interrupteur différentiel du haut se détériorera si vous tirez plus de 40A

Comme au départ du cable, vous avez mis un disjoncteur 32A qui limite l'intensité, vous n'atteindrez jamais les 40A fatidiques.

Donc tout va bien

A noter que si dans votre tableau divisionnaire, il y a des plaques ou un lave-linge, le différentiel doit être de type A et pas de type AC.

@+



bonjour

donc dans tous les cas je n'aurais en haut que 32A (à cause du bas)
donc mon inter diff ne pourra pas s'abimer.

si en revanche, j'ai besoin de plus de 32A en haut il faut qu'en bas je mette un disjoncteur de 40A c'est bien cela?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
06/03/2012 à 07h46
06/03/2012 à 07h46
Bonjour

C'est bien cela, mais si vous mettez un disjoncteur 40A en bas, il faut également mettre un câble en 10² pour la liaison, car le 6² ne supporte pas plus de 32A.

Si vous aviez besoin de plus de 40A (9kW) :
- disj 63A
- câble en 16²
- interrupteur différentiel 63A (ou interrupteur sectionneur 63A qui jouera le rôle de coupure générale suivi de plusieurs interrupteurs différentiels 40A).

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/03/2012 à 07h59
06/03/2012 à 07h59
Carminas a écrit :

Bonjour

C'est bien cela, mais si vous mettez un disjoncteur 40A en bas, il faut également mettre un câble en 10² pour la liaison, car le 6² ne supporte pas plus de 32A.

Si vous aviez besoin de plus de 40A (9kW) :
- disj 63A
- câble en 16²
- interrupteur différentiel 63A (ou interrupteur sectionneur 63A qui jouera le rôle de coupure générale suivi de plusieurs interrupteurs différentiels 40A).

@+




parfait c'est très clair. merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/03/2012 à 07h20
07/03/2012 à 07h20
question subsidaire :

si à l'étage, je branche bcp d'appareil au point de dépasser les 32A (du tableau du bas)

c'est le disjoncteur du bas qui va sauter maintenant ?

avant c'étaitle dijoncteur différentiel du haut qui sautait.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
07/03/2012 à 07h30
07/03/2012 à 07h30
Bonjour

C'est cela.

Mais avant c'était parce que vous aviez en haut un disjoncteur différentiel 25A, sous dimensionné par rapport au cable de liaison et à l'usage prévu.

La logique est de toujours mettre la protection contre les surintensités au départ du cable.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 76