Bricoleur du Dimanche

Ecovariateur legrand

Par ledudu33

avatar - ledudu33
Ouvrier
Message(s) : 128
24/09/2021 à 18h08
24/09/2021 à 18h08

Bonjour,

J’ai décidé de changer le variateur de la salle à manger. Il y a 11 spots avec des ampoules LED. Il y avait un yokis, et un bouton poussoir. Le problème étant qu’il n’y avait pas de mémoire et que l’appui long n’était pas pratique. 

J’ai opté pour un Legrand dooxie 600060. 

j’ai effectué le branchement, ça a fonctionné une fois, j’ai aussi éteint avec le BP a l’autre bout, nickel ! Et ça ne marchait plus…

j’ai tout redémonté, et ça a refonctionné, une fois… et ça ne fonctionne plus. J’ai essayé le capacitif force, l’indicatif force, rien n’y fait. J’ai remis un interrupteur et là ça fonctionne…

je joins les photos, la gaine avec le rouge et le orange vont au spot, celle avec orange et violet au BP.

des idées ? Pensez-vous que mettre un condensateur peut résoudre l’histoire ? Je ne sais pas comment sont câbles les spots… 

une autre idée ?!

Merci d’avance pour votre aide !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images jointes :

75FF6DC1-E290-4C1E-B378-48C8D2A005BC.jpeg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
24/09/2021 à 18h29
24/09/2021 à 18h29

salut

à l'arrivée aux spots quelles sont les couleurs des fils, un fil rouge et un orange aux spot me semble bizarre.

quelle est la couleur réelle du fil branché en P, bleu ou violet, sur le variateur 

couleurs des fils au bouton poussoir?

quand tu remets un inter quels sont les couleurs de fils que tu raccorde?

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 61