Bricoleur du Dimanche

extension de ligne 2

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
16/12/2016 à 09h45
16/12/2016 à 09h45
Bonjour Je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois, y compris par moi, mai c'etait il y a longtemps et le projet a bcp évolué depuis. De plus je ne trouve malheureusement pas de réponse à mon pbl malgré mes recherches. J'ai un tableau principal au sous sol, un autre tableau au 1er dont le différentiel est sur le tableau principal au sous sol. (Je peux joindre des photos si nécéssaire). Je veux ajouter un nouveau tableau à l'étage au dessus (grenier que j'ai aménagé) pour y brancher lumiere, prise, vmc, un seul radiateur electrique (1000w maxi) et une clim à l'avenir éventuellement. Ma question: puis je me repiquer sur mon tableau au 1er, sur lequel il y a encore de la place, si oui comment ? quel disjoncteur en bas quel différentiel en haut ? Merci d'avance FG

Frederic G
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
16/12/2016 à 13h48
16/12/2016 à 13h48
Bonjour

Oui vous pouvez-vous repiquer sur le tableau du première étage.
La section du Cable et le disjoncteur au départ dépendront de la puissance maximum dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison.
Ne pas mettre de différentiel vu qu'il y en a déjà un en amont dans le tableau principal

À noter que ce dernier point n'est pas pertinent, et qu'il faut peut-être revoir la conception de cette partie de l'installation

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/12/2016 à 10h32
17/12/2016 à 10h32
Merci carminas Je pensais mettre un 32a dans le tableau au 1er, y brancher du 6 carré environ 6 m pour remonter au grenier et ds ce grenier j ai besoin d.un tableau avec 5 disj 20a, 3 disj 16a, 1 dis 10, et 1 dis 2 pour une Vmc. Pas de chauffage électrique. Que des prises et des lumières. Est ce correct ? Je peux fournir des photos du tableau principal au sous sol et de l.autre à l.etage Merci Fg

Frederic G
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/12/2016 à 10h37
17/12/2016 à 10h37
Bonjour

Oui c'est correct, si le tableau du grenier communique par l'intérieur avec le reste du logement (pas besoin de coupure d'urgence complémentaire)

Mais des différentiels déportés dans chaque tableau auraient apporté une meilleure sélectivité.

Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie :



Images jointes :

Tableau divisionnaire 8.jpg Tableau divisionnaire A.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
17/12/2016 à 22h24
17/12/2016 à 22h24
Ok merci Il y aura un différentiel ds le tableau au grenier en revanche ça me paraît compliqué d un point de vue pratique de remonter le différentiel du sous sol au premier. J avoue que si ça n'est pas indispensable je préfère éviter. Encore merci pour tout Fg

Frederic G
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/12/2016 à 23h19
17/12/2016 à 23h19
Alors celui du grenier ne sert à rien.
En cas de défaut, les 2 risquent de sauter

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
18/12/2016 à 19h20
18/12/2016 à 19h20
Pourtant ds le 1exemple que vous me designez (avec3 tableaux) il y a bien un différentiel ds le 3e. Je me trompe peut être de terme, pour moi le différentiel c'est ce qui est indiqué par 30 ma. Si je vous comprends bien le différentiel qui est au sous sol, utile pour le tableau du 1er "protégerait" tout ce qui est ds le tableau du 1er + tout ce qui serait au grenier ? Merci

Frederic G
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
18/12/2016 à 19h43
18/12/2016 à 19h43
Oui mais si vous regardez bien mon schéma, les différents interrupteurs différentiels 30mA ne sont jamais en cascade.

Ce qui n'est pas le cas chez vous, car le différentiel est au départ du câble vers le tableau du 1er (si j'ai bien compris)
Donc effectivement, il protège tout ce qui est en aval, y compris le tableau du grenier.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
19/12/2016 à 00h46
19/12/2016 à 00h46
Le nombre de disjoncteur associé à ce différentiel est limité ? si oui quelle est la limite ? D après vous que devrais-je faire pour être correct. Ds un premier temps monter le différentiel du sous sol o premier. Il faudait repartir du tableau principal en 6 carré et remonter au 1er. Le pbl est que je n'ai plus de place sur les borniers du tableau principal. Voilà pourquoi je pensais simplifier. Mais si je mets en péril la sécurité de la maison je ferai ce qu'il faut. Merci FG

Frederic G
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/12/2016 à 08h28
19/12/2016 à 08h28
Bonjour

Avec la dernière norme, vous avez le droit à 8 disjoncteur maxi par interrupteur différentiel.
Mais vous etes sur de l'existant et la norme n'est pas rétroactive.

Ce n'est pas un problème de danger (vous etes bien protégé), mais un problème de sélectivité.
Si l'ID coupe les tableaux du 1er et du grenier sont coupés

Faites une photo du tableau principal, pour que je me rende compte mieux de la situtation.

Car je crois deviner que cet ID alimente en plus une partie du tableau principal ?
Et là si vous surchargez l'ID le risque est que celui-ci se détériore

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
19/12/2016 à 12h53
19/12/2016 à 12h53
Bonjour Merci encore de vos réponses claires et de votre disponibilité. Je vous joins la photo du tableau principal et du secondaire. Sur le principal l id est celui du bas à droite. Merci

Images jointes :

Photo 12-04-2015 11 46 26.jpg Photo 10-01-2016 15 39 01.jpg

Frederic G
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
19/12/2016 à 13h05
19/12/2016 à 13h05
Ok il semble bien dédié au tableau du 1er.
Ce qui en revanche me semble dangereux c'est qu'il n'y a pas de disjoncteur au départ du câble vers le 1er Nul !

Ce que je vous conseille :
- mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6² à la place de l'interrupteur différentiel (je ne vois pas bien la section, si c'est du 10², mettre un disjoncteur 40A
- ajouter 2 borniers sur le tableau du 1er (dispositif de fixation en haut à gauche et à droite)
- faite arriver votre 6² (ou 10²) sur les borniers du tableau du 1er
- déplacer l'interrupteur différentiel dans le tableau du 1er et alimentez le depuis les borniers
- mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6² vers le tableau du 1er et alimentez le depuis les borniers
- mettre un interrupteur différentiel, dans le tableau du grenier

Le tableau semble être un Equinoxe Legrand, des borniers 048 40 et 048 50 devraient se clipser dessus sans problème. Ou vous récupérez les deux borniers du tableau principal et vous mettez des 048 15 et 048 16 à la place

Question : dans le tableau du 1er, il y a 2 blocs de disjoncteurs différents.
On a l'impression qu'ils ne sont pas alimentés avec la même source
Est ce que le noir bleu qui alimente la rangée du haut ne viendrait pas du 1er ID du tableau principal Confus
Si c'est cela, c'est dangereux, vous croyez en coupant un ID avoir coupé l'alimentation du tableau, alors qu'une partie est encore sous tension Attention !

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Agagax

avatar - Agagax
Petit nouveau
Message(s) : 9
19/12/2016 à 20h19
19/12/2016 à 20h19
Concernant votre question. Je n'ai pas vérifié mais je pense que vous avez raison. Je vous tiendrai informé après vérification. C est en revoyant la photo ( que j'avais prise il y a un moment) que je me suis dit la même chose. Concernant vos precaunisations. Je vais appliquer ce que vous dites. Ce sera plus sur. J'ai bien compris vos précisions et je vous en remercie. Il me reste une question: quand vous dites " mettre un disjoncteur 32A au départ du 6 carré vers le tableau du 1er " au 4è tiret, ne voulez vous pas dire " vers le tableau du grenier" en l'alimentant depuis les borniers installés ds le tableau qui en ai dépourvu pour l'instant. Un grand merci à vous en tout cas.

Frederic G
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/12/2016 à 20h36
19/12/2016 à 20h36
bonjour,
je demanderais , les peignes dans le vide sur le premier tableau sont il sous tension Attention !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 305