Bonjour,
Après recherches sur le forum, je ne trouve pas de réponse à ma question sur l'installation de mon extracteur d'air avec temporisation. Donc je fais appel à vous en direct.
Lorsque j'ai refait ma SDB, j'ai tiré un câble Phase en sortie de l'interrupteur de mon éclairage. J'ai tiré également les câbles Phase et Neutre du circuit de mes prises de salle de bain.
J'aurais sûrement dû dériver aussi l'entrée de la lumière, mais trop tard !
Finalement, il m'a semblé possible de faire le branchement avec ces trois câbles :
Tout à fonctionné pendant deux ans, mais j'ai constaté il y a 1 mois que l'indicateur LED de l'interrupteur a grillé. Visiblement, le temporisateur de l'extracteur a grillé. Je ne sais pas si ça date du même moment.
Est-ce que ça peut être lié à mon installation ? Est-ce que mon installation est risquée ? pour les utilisateurs mais également pour l'extracteur.
Merci par avance au lecteur patient qui voudra bien me répondre.
salut
normalement les phase/neutre et phase sortant de l'inter doivent obligatoirement venir du même circuit et non comme c'est de 2 circuits différents
il est possible qu'il se soit produit un retour phase de la prise par la phase de sortie inter
1000 mercis pour cette réponse rapide, qui est celle que je craignais.
Bon, bein un extracteur qui tourne H24 est peut-être la seule solution qui me reste 😅.
Pas motivée à faire péter les cloisons !
Merci beaucoup et bonne soirée.