18/12/2017 à 12h58
Bonjour à tous, Tout d’abord merci pour votre aide d’avance. Nous avons fait installé récemment une prise direct 20A pour un duo four / lave vaisselle. Première surprise, quand l’installateur arrive il nous explique que normalement il installe ce type de four sur du 32A alors que la fiche précise qu’il ne faut que du 16A. Après discussion il accepte de se brancher sur le 20A après avoir ajouté une fiche prise car l’installation n’etait pas en direct. Le constat : le mode four fait disjoncter le différentiel mais pas le mode machine à laver. L’installateur est revenu mais comme cette fois le four n’a pas disjoncté il n’a trouvé aucune masse. Du coup nous avons appelé notre électricien qui a installé un disjoncteur 32A (mais sans changer les fils de 2,5 mm1 ce qui est mal si je comprends bien). Le différentiel continue à disjoncter mais nous avons l’impression que c’est quand le chauffe eau et les radiateurs sont en marche. Pourtant ce devrait être le principal si c’est une question de nombre d’appareil. A votre avis quel est le plus probable : trop d’appareils branchés ? Masse quelque part ? Humidité ? Merci beaucoup, Julien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
18/12/2017 à 19h14
18/12/2017 à 19h14
Bonjour,
Citation :

Du coup nous avons appelé notre électricien qui a installé un disjoncteur 32A (mais sans changer les fils de 2,5 mm

si il à fait cela c'est pas un électricien
pour disjoncteur 32A c'est 6mm² le 2.5mm² autorise une protection par disjoncteur de 20A maxi
ce n'est pas le disjoncteur d'abonné qui déclenche mais un différentiel 30mA sur votre tableau ?

si c'est le différentiel sur tableau est-il seul ? est ce un inter dif ou disjoncteur dif

il faut faire la relation lorsqu'il déclenche de savoir quel appareil fonctionne
un photo du tableau pourrait renseigner plus et pour répondre à votre question sans éléments supplémentaire on ne peut répondre puissance totale des appareils calibre du disjoncteur dif si c'est un disjoncteur?
@+
ou créer un compte pour participer
avatar - julien.rialan
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/12/2017 à 21h54
18/12/2017 à 21h54
Bonjour Bob, Merci pour votre réponse. Oui malheureusement, il a changé le 20A par du 32A sans changer les fils. Ce qui nous inquiète un peu car il a aussi fait tout l'installation électrique de l'appartement. Bref sur le problème qui nous intéresse voici la photo de l'installation : Je pense donc que c'est un interrupteur différentiel. C'est bien le four qui enclenche l'interrupteur (testé seul). C'est l'interrupteur qui baissé. Branché à coté du four : 2 radiateurs (2500W en tout), éclairage, prises, tv, chaine hifi Merci beaucoup, Julien
ou créer un compte pour participer
avatar - julien.rialan
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/12/2017 à 21h56
18/12/2017 à 21h56
Et voici la photo du disjoncteur que j'avais oublié.

Images jointes :

IMG_6709.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2260
19/12/2017 à 19h00
19/12/2017 à 19h00
Bonjour ,
Donc sur ce tableau vous avez deux inters différentiel ils sont à gauche un sur chaque rang
est ce cet inter dif qui déclenche ? ou le disjoncteur baissé ??
Citation :

C'est l'interrupteur qui baissé

ce qui est baissé sur le 2ème rang que vous appelez inter c'est un disjoncteur mais on ne voit pas si c'est un 20 A (la photo n'est pas de face )

Citation :

Branché à coté du four : 2 radiateurs (2500W en tout), éclairage, prises, tv, chaine hifi

les deux radiateurs sont sur cette même alim ?? si c'est le cas vous êtes déjà à plus de 10 A

j'ai remarqué sur la photo il y a des bornes wago avec des fils bleus réservés au neutre et de fils rouges réservés à la phase en principe si ces couleurs sont respectées et elles devraient l'être vu que l'installation semble récente , il y a les fils en amont du deuxième inter dif qui ne semblent pas être bien gros en section ? cela confirme que votre électricien est bien moyen Nul !
@+