Bonjour
Sur 50m, la chute de tension n'est pas négligeable.
En tablant sur environ 2% maxi cela donne pour 50m :
- 6² protégé par un disj 10A pour 2,3kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 16A pour 3,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A pour 4,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Vu ce que vous décrivez, je dirai donc du 10² ou du 16² suivant le niveau d'évolutivité que vous souhaitez
L'enfouissement doit être de 50cm (85cm si passage de voiture).
Mettre le grillage avertiseur 20cm au dessus de la gaine.
@+
Carminas