Salut,
Bonjour,
Je viens d'acheter une gazinière mixte gaz électrique (3 bruleurs gaz, 1 bruleur et four électrique).
Elle demande à être alimenté en monophasé, hors je viens de m’apercevoir que ma prise murale est en triphasée (câbles dénudés en attente dans le mur).
Y a t'il moyen de remédier à ça, ou dois-je retourner ma gazinière?
Merci
Y a tout ce qu'il faut dans ce boitier pour raccorder cette cuisinière... mais une petite modif au tableau est necessaire.
Il convient de choisir une phase ( un fil rouge ),
De déposer les coupe-circuits tétra au tableau (N, Phase Phase phase)
D'isoler les 2 rouges non utilisés
De positionner une protection par disjoncteur mono 20A ou 32A
D'y raccorder ensuite le Neutre (fil bleu) et la phase préalablement repérée
Puis au niveau de la sortie de fil murale raccorder le cable de la cuisinière sur les fils selectionnés au tableau
Travail à réaliser hors tension ( disjoncteur général coupé )

@+