Bricoleur du Dimanche

Installation électrique avec phase bleu et neutre rouge ! - page 2

Par Tyler

avatar - Tyler
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
16/10/2023 à 12h40
16/10/2023 à 12h40

Bonjour,

je viens d'acheter une maison et je devais m'occuper de quelques modifications électriques mineures.

Il s'agissait d'amener la terre sur des prises qui n'en possèdent pas, de remplacer les portes fusibles par des disjoncteurs et d'installer des différentiels 30mA.

Mais voilà qu'en regardant de plus près l'installation, je me rends compte que toute l'installation est faite à l'envers ! La phase arrive partout dans le fil bleu, et le neutre dans le fil rouge. Et ça, vraiment depuis l'arrivée (compteur EDF). Il ne s'agit pas d'une erreur sur une seule partie de l'installation, elle se constate partout !

Je ne sais pas ni ne comprends comment ça a pu arriver, car l'installation électrique est censée avoir été revue dans les années 80, ni si l'erreur de branchement via déjà d'EDF, car je n'ai pas accès au tableau EDF (scellé). 

Alors, ça n'empêche pas l'installation de fonctionner, mais moi ça m'inquiète !

Heureusement je suis toujours prudent avec les fils, quelle que soit leur couleur, sinon j'aurais pu y rester en tripotant un fil bleu que j'aurai pu croire (normalement) inoffensif...

J'ai lu dans divers forums que les appareils électriques se moquent bien de la couleur des fils et que le neutre soit forcément à gauche sur les prises, cependant ça m'inquiète et je me pose les questions suivantes : 

  • Ce problème d'inversion des couleurs entre la phase et le neutre n'aurait-il pas dû être repéré par le diagnostiqueur et figurer sur le diagnostic obligatoire avant la vente ? Si oui, la responsabilité du diagnostiqueur est-elle engagée ?
  • Bizarrement, et bien que la phase soit sur le bleu, les électriciens précédents ont tout de même bien branché le bleu sur le "N" sur les porte fusibles et le rouge sur le "P", comme si de rien n'était, et pourtant ça fonctionne ! C'est bizarre non ? Qu'en pensez vous ?
  • De la même façon, le branchement d'un interrupteur à une ampoule est fait de façon classique (bleu direct à l'ampoule avec retour d'un blanc qui retrouve un rouge à l'interrupteur) et ça fonctionne ! Pourtant dans mon cas le bleu c'est la phase...  Je ne comprends pas... 
  • N'ayant pas le budget pour tout changer, car normalement je n'avais que quelques aménagement électriques à faire, je pensais simplement me faire à la situation et prendre en compte cette inversion de couleurs pour la suite de mes aménagement électriques. Qu'en pensez vous ? Est-ce envisageable ?

Je vous remercie par avance pour vos éclairages et réponses sur cette situation inhabituelle.

Bonne journée,

Tyler

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Tyler

avatar - Tyler
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
19/10/2023 à 13h45
19/10/2023 à 13h45
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Le capot du bas du disjoncteur général n'est pas plombé.

Si , il l'est en bas à droite.

Mais vous convenez que c'est étrange quand même, non ?

ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3539
19/10/2023 à 15h08
19/10/2023 à 15h08

Bonjour,
étrange oui et non , on voit bien le plomb sur le capot du haut (Flèche rouge)
Pas sur le capot du bas (Flèche verte)
Une autre photo peut être ?


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
19/10/2023 à 16h11
19/10/2023 à 16h11

Bonjour

Vous intervenez au niveau du bas du disjoncteur EDF qui n'est pas plombé (et c'est normal).

Ou si trop complexe, à l'arrivée dans le mini tableau.

Et méfiez vous du résultat du tournevis testeur.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tyler

avatar - Tyler
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
19/10/2023 à 16h41
19/10/2023 à 16h41
Carminas a écrit :

Bonjour

Vous intervenez au niveau du bas du disjoncteur EDF qui n'est pas plombé (et c'est normal).

Ou si trop complexe, à l'arrivée dans le mini tableau.

Et méfiez vous du résultat du tournevis testeur.

Bonjour,

Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.

Je n'avais en effet pas envisagé d'ouvrir ce capot bas. Je vais regarder ça.

Sinon, je ne vois pas comment intervenir sur l'arrivée dans le mini tableau si la phase arrive déjà dans le fil bleu au lieu du fil rouge...

Ah, les tournevis testeurs ne sont pas fiables ?

Merci

Tyler

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : lonesome33 , galvane

Visiteurs non identifiés : 79