Bonjour amis du dimanche,
Ce dimanche prochain j'espère passer l'électricité dans le bureau que je suis en train d'aménager au sous sol.
J'ai besoin de mettre :
Sur mon tableau électrique j'ai déjà :
Il me manque donc :
Pour les câbles j'ai de la gaine précablée. (diamètre std mais je ne sais plus..)
Voila, Je poste ici pour avoir votre avis, Est ce que j'oublie quelque chose ?
Merci.
Bonjour
La norme demande de mettre prises et éclairage sur des circuits séparés.
Mais ce nouvel éclairage peut être commun avec d'autres pièces
Merci pour ta réponse Carminas
> La norme demande de mettre prises et éclairage sur des circuits séparés.
Est ce que je peux brancher mon nouvel éclairage directement sur un disjoncteur existant (dédié à l'éclairage) ?
Pour les PC j'ai un disjoncteur "Hager mfs716 c16" de libre. Est ce que ça fera l'affaire ?
J'ai aussi une PC à mettre directement sur le tableau électrique (qui est dans le bureau)
Est ce que je peux la mettre sur le disjoncteur du bureau ?
Enfin j'ai identifié cette réf sur la gaine préfilée EN61386.22 PM696 Je pense que c'est du 1.5
J'ai donc 5 lignes à tirer : rad, lumières, PC, VR, RJ45
Est ce que ma gaine préfilée peut faire l'affaire pour rad, lumières, PC, VR ?
Il me semble qu'il faut du 2.5 pour les radiateurs...
Bientôt dimanche !
Bonjour
Est ce que je peux brancher mon nouvel éclairage directement sur un disjoncteur existant (dédié à l'éclairage) ?
Oui c'était l'idée en disant que ce nouvel éclairage peut être commun avec d'autres pièces
Il faut néanmoins :
Pour les PC j'ai un disjoncteur "Hager mfs716 c16" de libre. Est ce que ça fera l'affaire ?
Parfait
J'ai aussi une PC à mettre directement sur le tableau électrique (qui est dans le bureau)
Est ce que je peux la mettre sur le disjoncteur du bureau ?
Quel est l'intérêt de mettre une prise ici ?
Enfin j'ai identifié cette réf sur la gaine préfilée EN61386.22 PM696 Je pense que c'est du 1.5
Ca je ne peux pas vous le dire
J'ai donc 5 lignes à tirer : rad, lumières, PC, VR, RJ45
Est ce que ma gaine préfilée peut faire l'affaire pour rad, lumières, PC, VR ?
Il me semble qu'il faut du 2.5 pour les radiateurs...
Oui pas de problème.
Pour les radiateur avec du 1,5² : 3500W maxi, disjoncteur 16A maxi
Cool.
Merci pour cette réponse détaillée
> Quel est l'intérêt de mettre une prise ici ?
Pour mettre le routeur. (C'est juste à côté de la baie de brassage.)
Ok, mais personnellement pas fana des fils qui pendouillent depuis un tableau.
Je préfère mettre une prise à côté
Mais oui vous pouvez mettre votre prise avec d'autres (je pense qu'on peut considérer qu'il ne s'agit pas de la prise GTL de la norme)
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.45 Votes