Bricoleur du Dimanche

LES norme année 1990

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3531
12/08/2020 à 22h45
12/08/2020 à 22h45
Bonsoir

Qui pourrait m'indiquer si en 1990 , la LES de la SDB reliait uniquement les tuyaux et éléments métalliques et le chauffeau mais pas les prises , l'éclairage plafond et la MAL qui étaient eux reliés individuellement à la terre du tableau ?

tout en respectant les volumes , bien sûr.

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/08/2020 à 06h02
13/08/2020 à 06h02
salut
En 1990 la LES n'était pas encore dans la norme.
La terre partout: luminaires, prises, huisseries métalliques (fenêtre et porte) tuyaux cuivre, masse des baignoires en fonte ou acier, chauffe eau+ fixations des supports accessibles hors salle d'eau, radiateurs électriques, canalisations du chauffage eau chaude si conductrice (pas les radiateurs eau chaude)

ATTENTION dans le volume les prises de courant doivent être de sécurité TBTS donc pas de prise de terre, (pas obligatoire en attente)

La norme ne demandait pas à relier ces liaisons équipotentielles entre elles

Les volumes étaient beaucoup plus simples: 0.60 m du bort des baignoires et des douches et 2,50 m du point le plus haut (fond de baignoire ou bac à douche)
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
13/08/2020 à 07h40
13/08/2020 à 07h40
les3c19 a écrit :


ATTENTION dans le volume les prises de courant doivent être de sécurité TBTS donc pas de prise de terre, (pas obligatoire en attente)


Salut,
T'es sur pour la TBTS (50V max) ?
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3531
13/08/2020 à 08h14
13/08/2020 à 08h14
Bonjour
merci pour vos retours
à l'époque, Pas de LES obligatoire sur les prises et l'éclairage, donc c'est "normal", c'est ce que je voulais savoir.

je pense faire une mise en sécurité du tableau.

La norme n'étant pas rétroactive, Vu que c'est pas simple en terme de cheminements des fils, Y a t-il obligation de raccorder prises et luminaires à la LES qui avait été faite localement , la liaison à la terre se faisant actuellement par la barrette du tableau ?

Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
13/08/2020 à 08h45
13/08/2020 à 08h45
Bonjour

La norme n'étant pas rétroactive vous n'avez obligation de rien.

Vous faites au mieux pour mettre en sécurité si vous le souhaitez (ce que je vous conseille néanmoins)


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
13/08/2020 à 09h08
13/08/2020 à 09h08
cjupiter a écrit :

les3c19 a écrit :


ATTENTION dans le volume les prises de courant doivent être de sécurité TBTS donc pas de prise de terre, (pas obligatoire en attente)


Salut,
T'es sur pour la TBTS (50V max) ?


salut
erreur, effectivement ce n'est pas en TBTS mais un transformateur de séparation puissance limité entre 20 et 50 VA
ces prises souvent appelées "prise rasoir"
ou créer un compte pour participer

Par le+bo

avatar - le+bo
Promoteur
Message(s) : 3531
13/08/2020 à 16h39
13/08/2020 à 16h39
Re:
Pour mettre en sécurité au mieux:
-Eclairage et prises Hors volumes donc pas de transfo de séparation
- Toutes les tuyauteries , chauffeau , fil en attente sous baignoire résine, sont reliés à la LES en 4 mm².
- Eclairage plafond et prises reliés à la barrette terre du tableau

ce que je pourrai faire c'est connecter ensemble les terres en 1.5 et 2.5 dans la boite de dérivation, mais j'ignore si cela apporte un plus car les circuits sont communs avec d'autre pièces que la SDB (3 éclairages et 5 prises en tout dont 1 point de chaque pour SDB) .

Pas possible pour prise MAL en ligne directe , circuit dédié, mais qui en fait ne sert plus que pour un chargeur.
La MAL est maintenant dans une autre pièce.

Circuits avec un 30 mA en tête.


Cordialement

Le + Bo F
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas

Visiteurs non identifiés : 70