Bonjour à tous. J aimerai obtenir conseil pour le raccordement d'un coffret ERDF dos à dos avec (compteur et disjoncteur intégré) situé en limite de propriété jusqu'au tableau divisionnaire qui sera situé au 2éme étage d'un immeuble ancien (comble aménagé en appartement). Dans un premier temps je dois effectuer une tranchée pour passer le câble sous fourreau. Jusqu'ici pas de problème. Mon souci se trouve au niveau de la remontée du câble au tableau sachant qu il n'existe aucune gaine technique dans l immeuble et que sa création relève quasiment de l impossible. Mes questions, -Peut t'on faire la remontée en façade sous goulotte? -Quel type de goulotte? -Quel type de câble? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
18/01/2018 à 20h48
18/01/2018 à 20h48
Bonsoir

-Peut t'on faire la remontée en façade sous goulotte?
Oui ou en apparent

-Quel type de goulotte?
Par exemple goulotte GPC

-Quel type de câble?
Câble R2V

Carminas