Bricoleur du Dimanche

Mes spots étanches se la coulent douce !

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 14h32
10/03/2015 à 14h32
Salut à tous !

J'avais déjà posté ici pour une installation de spots de balisage autour de ma piscine, encastrés dans une dalle béton.
C'est maintenant chose faite depuis plusieurs années.
J'ai donc 18 spots led 12V, répartis en 3 circuits de 6 spots, chacun relié à son transfo 220/12V.

Mon souci n'est pas vraiment d'ordre électrique (quoi qu'un peu quand même) : mes spots sont IP67, étanches donc. Ils ont été encastrés dans une dalle béton de 15 cm environ et jointés en surface pour qu'il n'y ait pas de passage d'eau. En-dessous : une couche de sable pour drainer.
Pour alimenter les spots, pontés les uns aux autres, j'ai un câble 3x1.5mm² qui arrive du spot précédent, et un autre qui repart au spot suivant.
Au milieu : une boîte de dérivation pour relier l'arrivée, le départ et l'alim de chaque spot.

Problème : malgré toutes les précautions prises, l'humidité a trouvé le moyen de remonter par sous la chape, et malgré l'étanchéité supposée des spots, les a complètement réduit en bouillie.
Voir photos ici : Photos du massacre

J'ai donc tout explosé pour repartir de 0 (du moins pour 3 d'entre eux, je vais pas refaire les 18 d'un coup), et me revoilà avec mon trou dans la chape, chacun disposant d'un câble d'arrivée et d'un câble de départ.

Que devrais-je faire pour ne plus avoir ce genre de désagréments ?
Dois-je remplir le trou de mousse polyuréthane ?
Dois-je acheter des raccordements électriques spéciaux (plutôt que ma boîte de dérivation qui a pris l'eau) ?

Merci de vos tuyaux !!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/03/2015 à 16h41
10/03/2015 à 16h41
salut
le problème vient uniquement que les entrées de câble n'ont pas été faite avec des presses étoupe.
voir fichier joint

Images jointes :

presse-etoupe-26739-2359519.jpg
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 16h45
10/03/2015 à 16h45
D'accord. En effet il y a un presse-étoupe uniquement sur le câble qui sort du spot.

Par contre les deux nouveaux presse-étoupe seront encastrés dans quoi eux ? Dans la boîte de dérivation ?
Parce que elle, n'est pas étanche...

Je dois relier le câble d'arrivée, celui de départ et celui du spot dans quelque chose qui puisse être étanche lui aussi. Existe-t-il des boîtes de dérivation avec 3 sorties totalement étanches ?
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 17h02
10/03/2015 à 17h02
Et à la place d'avoir une boîte de dérivation sous mes spots (pour connecter l'arrivée, le départ ET le spot), est-ce qu'il n'existe pas des système pour raccorder 3 câbles, qui soit totalement étanches ?

Genre ce système ? ici

Après, sur ce modèle je ne vois pas comment relier phase avec phase, neutre avec neutre...

Et l'étanchéité des connecteurs ou autre est-elle la seule précaution à prendre ?
Je veux dire que vu qu'en dessous j'ai du sable qui est la plupart du temps imbibé, ne faut-il pas recouvrir le fond avec autre chose ? (mortier, mousse poly ou autre) ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/03/2015 à 18h10
10/03/2015 à 18h10
re
il y a des boites étanches, ou l'on fait des trous pour mettre des presses étoupe, on peut aussi mettre de la résine dans les boites mais c'est définitif impossible de retoucher aux boites.
on ne passe deux câbles dans un seul presse étoupe, il faut un presse étoupe par câble., c'est le câble entier qui doit être pris, pas que les fils.
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2250
10/03/2015 à 18h25
10/03/2015 à 18h25
Bonjour ,
Il existe le Raytech Magic Power Gel pour les boites même en immersion et reste toujours accessible après
aller voir ici

@+
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
10/03/2015 à 19h35
10/03/2015 à 19h35
hello


en effet, il existe bien des gels qui ont les mêmes propriétés que les résines et qui permettent par la suite de réintervenir sur les connections.

Plusieurs marques en proposent.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
10/03/2015 à 19h38
10/03/2015 à 19h38
ayant vu la vidéo donnée en lienn par Bob35, je préfère la solution que j'utilise, toujours en bi composant, mais en 2 bouteilles séparées, donc, pas de gâchis. De plus, dans la vidéo, je ne voit pas l'utilité des presse étoupe


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 19h41
10/03/2015 à 19h41
Oui en effet, après quelques recherches j'ai trouvé ceci : cliquez ici

Ok pour la boîte de dérivation, par contre d'après vous, aucune manip supplémentaire à réaliser lorsqu'on pose des spots à même le sol ?
Je veux dire que je peux simplement couler un lit de béton au fond et poser mon spot dessus ? C'est bien comme cela qu'on pose ce genre de spots ?

(au passage, merci pour toutes ces réponses intéressantes)
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 19h43
10/03/2015 à 19h43
efred a écrit :

ayant vu la vidéo donnée en lienn par Bob35, je préfère la solution que j'utilise, toujours en bi composant, mais en 2 bouteilles séparées, donc, pas de gâchis. De plus, dans la vidéo, je ne voit pas l'utilité des presse étoupe



En 2 bouteilles séparées ? c'est à dire ?
Il faut aussi savoir que je n'ai vraiment que très peu de place la-dessous (tout juste un trou du diamètre du spot).
C'est pourquoi j'avais choisi les plus petites boîtes de dérivation possibles, afin qu'elles puissent rentrer sous chaque spot dans l'emplacement prévu pour. C'est chaud à manipuler jvous garantis.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
10/03/2015 à 20h42
10/03/2015 à 20h42
pollux a écrit :

efred a écrit :

ayant vu la vidéo donnée en lienn par Bob35, je préfère la solution que j'utilise, toujours en bi composant, mais en 2 bouteilles séparées, donc, pas de gâchis. De plus, dans la vidéo, je ne voit pas l'utilité des presse étoupe



En 2 bouteilles séparées ? c'est à dire ?
Il faut aussi savoir que je n'ai vraiment que très peu de place la-dessous (tout juste un trou du diamètre du spot).
C'est pourquoi j'avais choisi les plus petites boîtes de dérivation possibles, afin qu'elles puissent rentrer sous chaque spot dans l'emplacement prévu pour. C'est chaud à manipuler jvous garantis.





A voir là

Tu ne prépare que la quantité nécessaire, rien de plus


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
10/03/2015 à 23h54
10/03/2015 à 23h54
Ok, donc pour résumer :
j'ai mon trou avec du sable au fond et sur les côtés, un câble d'arrivée, et un de départ.

Je connecte les câbles départ, arrivée et spot dans la boîte de dérivation, équipée de presse-étoupe éventuellement.
Ensuite je remplis la boîte avec le gel, je referme.
Je remplis le trou de béton ou autre pour que le spot ait un appui, et je le pose sur le lit de béton.
J'ai bon ?

Par contre ca n'explique pas pourquoi mon spot étanche est arrivé à un tel état (d'ailleurs je vois mal comment l'eau a pu rentrer à l'intérieur...).
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
12/03/2015 à 09h19
12/03/2015 à 09h19
Quelqu'un peut confirmer svp ? Histoire de pas faire de boulette une 2ème fois Honte
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/03/2015 à 09h49
12/03/2015 à 09h49
salut
avec une seule entrée dans le spot et avec presse étoupe qui va bien sur la section du câble, c'est bon
je précise, si besoin en est qu'il ne faut surtout pas décaper le câble pour le passer dans le presse étoupe.
ou créer un compte pour participer

Par pollux

avatar - pollux
Bricoleur
Message(s) : 95
12/03/2015 à 10h46
12/03/2015 à 10h46
Ok je vois.
Mais donc, vous me confirmez qu'une boîte de dérivation à même le sol (même avec toutes les entrées protégées par presse-étoupes) ne laissera pas passer l'eau, même par le couvercle ?

La solution du gel isolant me tente bien mais vu le prix on va oublier. Si je dois en mettre sur mes 18 spots jvais en faire livrer un camion citerne !

Est-ce que mon schéma ci-dessous est correct ?

Schéma simplifié

Je me demande comment font la plupart des gens pour ne pas avoir de soucis de spots encastrés qui soient pourris par l'eau... J'ai tout de même un spot soit disant étanche (et dont la seule entrée est protégée par un presse étoupe) qui a été totalement ravagé...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
12/03/2015 à 12h05
12/03/2015 à 12h05
re
as tu utilisé les pots d'encastrement
le principe est bon.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 239