Bonjour
NON, il ne faut pas .
La mise à la TERRE du NEUTRE est du domaine de ERDF suivat NFC 14-100.
Ce qui m'étonne c'est que si ERDF a confirmé, par sa venue et des mesures un pb de NEUTRE ( avec des tensions PN-N qui descencent à 130 V )( type Pince de Neutre par exemple), ils n'aient pas réagit , cherché l'origine, et effectué la réparation.
car, si une phase est en sous-tension, d'autres seront en sur-tenson.... donc dégats ..
J'ai eu ce pb, chez mon fils, où subitement les tensions PH-N se sont dé-stabilisées (il est en TRIHASE) .... j'ai appelé EDF , et avec mes mesures, m'a demandé d'abaisser immédiatemùent mon DB ...... un agent est venu confirmer dans l'heure qui suivait et deux heures aprés, une nacelle arrivait avec une équipe d'intervention pour chercher et remplacer la pince de neutre iincriminée. Et c'était un dimanche aprés-midi .....
En tout cas, pas de raccordement NEUTRE TERRE chez toi, car il ne faut absolument pas écouler des courants de NEUTRE ( ceux du réseau ERDF incriminés) dans ta prise de terre ..... autant par souci de sécurité (porter tes masses du domicile à une valeur dangereuse) , que par souci de circulaton de courants pouvant créer des dégats ( électroyse, percforations, ..) sur tes quipements.
De plus, en cas de pb , ERDF se dégagera de toute responsabilité, suite à ton intervention.
Seule solution : Maintenir le PRESSION auprés de ERDF , et ne pas hésiter à écrire, en rappelant leur intervention, et leurs confirmation du défaut coté distriburio ERDF.
Car le problème peut d'agraver, et détruire des quipements chez toi, ou tes voisins. C'est à eux d'assumer une livraiso d'énergie conforme.
cordialement