Bricoleur du Dimanche

mise a la terre

Par jeanf6

avatar - jeanf6
Ouvrier
Message(s) : 162
25/04/2022 à 18h34
25/04/2022 à 18h34

Bonjour,

Bonjour,
je veux faire une mise a la terre avec  le moins de résistivité possible.

pour cela vaut il mieux utiliser du 25 mm2 nu ou du 16 gainé.

ou du 25 mm2 gainé

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
25/04/2022 à 18h44
25/04/2022 à 18h44

Bonsoir

Vous pouvez réaliser une prise de terre en enterrant du câble nu , dans ce cas il devra avoir une section de 25mm² (pour pouvoir résister à la corrosion)

Vous pouvez aussi réaliser une prise de terre en plantant un (ou des) piquets de terre. Dans ce cas , pour rejoindre la barrette de terre , cette liaison peut être en 16mm² isolé si elle n'est pas enterrée . Cette liaison peut être aussi en nu gainé

ou créer un compte pour participer

Par jeanf6

avatar - jeanf6
Ouvrier
Message(s) : 162
25/04/2022 à 18h53
25/04/2022 à 18h53

ok je suis en rénovation, donc je vais me servir de piquet .

pour amener le câble au piquet, je vais enterrer ces câbles.

je voulais savoir si j ai intérêt a utiliser du 16 gaine ou du 25 .

ma question est : le 25 améliore t il la réduction de la résistivité.

merci 

l

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
25/04/2022 à 19h14
25/04/2022 à 19h14

Ce qu'il faut bien comprendre ,est que la section du câble de liaison entre le piquet de terre et votre tableau , n'a pas de rôle pour la résistance électrique , mais pour résister à la corrosion.

Ce qui veut dire que si cette liaison vous voulez qu'elle participe au contact avec la terre donc vous mettez du nu 25mm² et vous l'enterrez.

Si cette liaison ne participe pas à l'amélioration du contact avec la terre , vous pouvez prendre du 16mm² isolé (isolement pour résister à la corrosion) jusqu'au piquet

En résumé :

grosse section si pas isolé

plus petite section si isolé

Si vous optez pour du nu , vous devrez le gainer dans le cheminement intérieur de votre maison , ceci pour éviter les effets électrolytiques avec des parties métalliques autres qu'il trouverait sur son itinéraire

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jeanf6

avatar - jeanf6
Ouvrier
Message(s) : 162
26/04/2022 à 11h28
26/04/2022 à 11h28

merci.je crois que j ai compris .

le câble nu de 25 mm2 participe donc a la réduire les ohms puisque il est déjà relié a la terre et plus des piquets.

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
26/04/2022 à 13h16
26/04/2022 à 13h16

Si vous enterrez ce câble de liaison , il participera à améliorer le contact avec la terre donc du nu de 25mm²

ou créer un compte pour participer

Par jeanf6

avatar - jeanf6
Ouvrier
Message(s) : 162
26/04/2022 à 14h35
26/04/2022 à 14h35

merci poiluu

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 7