bonjour, la norme je crois limite à 8 disjoncteurs avec un inter diff, si je met un inter diff 63A puis je en mettre plus merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
14/11/2016 à 08h46
14/11/2016 à 08h46
Bonjour

Non c'est 8 maxi quelque soit le courant assigné de l'interrupteur différentiel.

Le but est :
- d'avoir une sélectivité suffisante
- d'éviter le phénomène de cumul des courants de fuite.


Par contre vous serez sans doute obligé de mettre majoritairement des 63A pour éviter la surcharge.