bonjour a tous, je suis en pleinne renovation, j'ai mis 3 fil rigide H07VU 2,5²(P ,N ,T) dans une gaine, cette gaine arrive dans une boite de derivation, et de la je pars en 3 x 3 fil de 1,5 ² pour l'eclairage. la question est de savoir si le consuel accepte le fait que je change de section .merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par MouL82

avatar - MouL82
Petit nouveau
Message(s) : 3
17/11/2008 à 22h26
17/11/2008 à 22h26
si tu as un disjoncteur calibré à 16A maximum en amont c'st bon, le consuel sera ok. Rappel: la section du cable est à chosir en fonction de la prtection en amont: 1.5mm²->16A max 2,5A->20A max
ou créer un compte pour participer

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
18/11/2008 à 21h21
18/11/2008 à 21h21
salut
je rajoute juste que les calibres donnés par moul sont valables a condition que les protections soient des disjoncteurs et non des coupe circuits
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9358
18/11/2008 à 21h56
18/11/2008 à 21h56
Mais si ce n'est pas normativement interdit, je pense qu'il faut éviter de changer de section sur un circuit.

Au vu du 2,5² arrivant sur le tableau un futur occupant pourrait changer le 16A par un 20A pensant que c'est du 2,5² tout le long.

Autant rester en 1,5² tout le long, c'est ce que l'on fait habituellement.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par stefan

avatar - stefan
Ouvrier
Message(s) : 133
19/11/2008 à 20h58
19/11/2008 à 20h58
salut
tout a fait d'accord avec toi
@+