Bricoleur du Dimanche

Nouvelle alimentation prises et luminaires

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
06/09/2018 à 23h08
06/09/2018 à 23h08
Bonsoir à tous,

Je vais prochainement installer l'électricité sur 2 bâtiments éloignés qui actuellement n'en dispose pas.
Pour cela, je vais me repiquer du disjoncteur principal avec un câble 5 fils (3 phases + neutre + terre) et installer un disjoncteur secondaire au bâtiment n°2.

Ensuite, de ce disjoncteur secondaire, partiront, protégés par des disjoncteurs divisionnaires (ou interrupteurs différentiels ??) :
- une prise 4 broches triphasée sans neutre (alimentation karcher, compresseur ..)
- 1 prises électriques 230V à chaque extrémités du bâtiment
- 6 réglettes fluos commandées par 1 interrupteur à chaque extrémités du bâtiment

Et du disjoncteur secondaire au 3eme bâtiment :
- 1 prise 230V
- 5 réglettes fluos commandées par 1 seul interrupteur

Je mets le schéma du câblage que j'ai réalisé ci dessous pour se faire une idée concrète.
J'ai un doute sur le câblage des réglettes du bâtiment n°2 .. Le reste étant je suppose correct.
Dans l'attente de votre aide,
Merci
(Ps désolé pour la qualité de photo)

Images jointes :

Screenshot_20180906-224717.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
06/09/2018 à 23h27
06/09/2018 à 23h27
Petite erreur de ma part, je parle de disjoncteur principal et secondaire (sur le schéma aussi) mais il s'agit en fait de tableau électrique, excusez moi.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
06/09/2018 à 23h33
06/09/2018 à 23h33
Bonsoir

Il faudra :
- un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal
- un interrupteur différentiel 30mA tetra dans le tableau d'arrivée
- un disjoncteur tri pour la prise tri
- un disjoncteur mono pour les prises mono
- un ou plus disjoncteurs pour les circuits d'éclairages

Vous inspirer des schémas joints


Vous ne dites pas dans quel contexte vous faites cela.
Je ne sais pas s'il faut un dispositif de coupure générale dans le 3ème batiment

Images jointes :

Tableau divisionnaire F.jpg Tableau X.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
08/09/2018 à 21h03
08/09/2018 à 21h03
Bonsoir,
Merci pour votre réponse et vos nombreuses informations.
Non il ne faudra pas de dispositif de coupure générale dans le 3e bâtiment, juste le 2eme.
Autre petite question, au niveau des branchements des réglettes fluos et va-et-vient (bâtiment 2), j'ai un petit doute dessus, est-ce correct ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
08/09/2018 à 21h16
08/09/2018 à 21h16
Bonsoir

Non ce n'est pas correct.
Il manque une navette pour le va et vient.

Vous ne dites toujours pas dans quel contexte vous faites cela.
Est-ce un bâtiment professionnel ?
Un atelier ?
Un bâtiment agricole ?
Autre ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
13/09/2018 à 21h54
13/09/2018 à 21h54
Bonsoir,
(Desolé pour le retard)

Il s'agit effectivement de bâtiments agricoles.

Oui c'est ce qu'il me semblait le manque du navette, mais je ne sais pas où la brancher (sur le schéma) en partant de l'interrupteur 2.
Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
13/09/2018 à 22h31
13/09/2018 à 22h31
Comme ceci

En général, on met les 2 navettes de la même couleur

Images jointes :

1536267488.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
18/09/2018 à 22h34
18/09/2018 à 22h34
Bonsoir

Effectivement, suis-je bête ..
Merci beaucoup !
ou créer un compte pour participer

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
01/10/2018 à 23h48
01/10/2018 à 23h48
Bonsoir à tous
Je me permet de remonter le sujet,

Sachant que la distance entre le bâtiment principal et le bâtiment n°2 est d'environ 150 mètres, en quelle section de câble je dois réaliser l'installation partant du tableau principal et alimenter celui qui sera posé au bâtiment n°2 ? Du 6mm2 ?
Merci de bien vouloir m'éclairer
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
02/10/2018 à 20h09
02/10/2018 à 20h09
Bonsoir

De quelle puissance maxi voulez vous disposer dans la batiment 2 et dans le batiment 3

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
04/10/2018 à 22h33
04/10/2018 à 22h33
Bonsoir
Il faudrait pouvoir fournir sur le triphasé 3 kW, maximum 4.
(Le 230 V serait utilisé pour divers petits outils (meuleuse, scie sauteuse etc donc ~ 1000 W max)
Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
04/10/2018 à 22h59
04/10/2018 à 22h59
Oui si vous vous limitez à cela, du 6² devrait suffire.
Mais s'il vous faut plus ce serait insuffisant

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
05/10/2018 à 00h03
05/10/2018 à 00h03
Merci pour votre réponse
Je dispose également d'un moteur 4.4 kW en tri. Monté sur une scie à bois circulaire. Il est peu probable qu'elle soit utilisée à cet endroit la, mais sait-on jamais un jour. Le 6mm sera t-il suffisant pour son utilisation ?

Une 2eme prise de terre doit être créée au bâtiment 2 pour alimenter le tableau secondaire ou j'ai juste à me repiquer sur celle existante et donc l'amener comme phase et neutre ?

Et enfin, autre petite question qui ne devrait être qu'histoire de me rassurer, concernant la prise triphase, je dois donc faire tableau principal --> tableau secondaire (longueur 150 m) en 6mm et du tableau secondaire à la prise tri en 6mm également ?

Encore merci pour vos renseignements
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
05/10/2018 à 08h10
05/10/2018 à 08h10
Bonjour

Si le 4,4kW de la scie ne fonctionnent pas en même temps que le petit outillage, cela devrait passer.


Pour la terre vous avez le choix

Soit vous ramenez la terre du batiment principal, mais sur 150m cela un surcout non négligeable (environ 130€)

Soit vous faites une nouvelle terre, mais il faudra en faire la mesure, sachant que cela a un coût aussi :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.


Quand à la prise tri, tout dépend si c'est une prise 20A ou 32A
Mais dans votre cas, je suppose que ce sera une prise 20A, donc l'alimenter en 2,5² ce sera suffisant.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Gui42

avatar - Gui42
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
11/10/2018 à 21h31
11/10/2018 à 21h31
Merci beaucoup Top !
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : titi116

Visiteurs non identifiés : 80