Bricoleur du Dimanche

Phase alimentée en aval d’un disjoncteur ouvert, dans une installation entre passee en mono

Par Theo83

avatar - Theo83
Petit nouveau
Message(s) : 2
09/01/2021 à 23h56
09/01/2021 à 23h56

Bonjour,
J'ai une ancienne installation en triphasé, passée en mono de 18tri en 9kw mono, il y a 30 ans,  sous gaines métalliques, les 3 phases ont été  réunies chacune à un disjoncteur, pour faire un semblant de répartition, et le neutre réparti en divers neutres au fil des divers boîtiers de dérivation. Il y a une terre.  Le problème est que je trouve une des phases qui communique avec une autre, car elle contient du courant (au tournevis testeur) ,même juste en aval du disjoncteur pourtant sur off. (Si le disjoncteur voisin est  sur on) et vice versa.      Quels risques ? Comment trouver cette mauvaise connexion ?

J'ai pensé toujours mettre ces 2 disjoncteurs sur "On" ensemble, car si la connexion est sur un petit fil périphérique,  ça va chauffer..

Par ailleurs,  j'installe ( 1 au début) disjoncteur différentiel car il n'y a que le 500 ma du disjoncteur d'edf .   En effet, suite à de fortes pluies,  le disjoncteur d'edf s'est déclenché,  ne me donnant pas d'indication sur la cause, court-circuit ou fuite entre phase et neutre..    J'ai fini par trouver un circuit  qui sortait d'un sol humide, et qui, une fois  déconnecté,  a permis le retour a la "normale ".  Mais quand j'ai voulu installer un premier  DD 30ma type ac 40A, il a disjoncté  régulièrement, au bout de quelques minutes.    Surtout si j'ajoute le micro ondes,c'est alors immédiat.

Quels conseils ?  Un DD d'un autre type serait-il préférable,  en attendant de refaire toute cette installation ?

En vous remerciant 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
10/01/2021 à 01h26
10/01/2021 à 01h26

Bonjour

Si tu nous mettais une photo de ton tableau électrique, 

ce serait plus facile de te donner quelques conseils ...

Mais de toutes façons, s'il y a des défauts ou des fuites, il faudra y remédier ...

Cordialement

 

 

 

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
10/01/2021 à 06h33
10/01/2021 à 06h33
 
Theo83 a écrit :

 .  Le problème est que je trouve une des phases qui communique avec une autre, car elle contient du courant (au tournevis testeur) ,même juste en aval du disjoncteur pourtant sur off. (Si le disjoncteur voisin est  sur on) et vice versa.     

  

salut

On ne fait pas de contrôle avec un tournevis testeur, il s'allume de peur un peu partout , il s'allume sur du courant induit

acheter un petit voltmètre entre 15 et 30 €uros dans n'importe quelle GSB, ce sera un peu plus sur 

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Aepi

Visiteurs non identifiés : 289