Bonjour,

J'ai acheté dernièrement une maison.

En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donne : Phase + Neutre = 110 volts  - Phase + terre = 220 volts - Neutre + terre = 90 volts.

Ces prises de courant sont commandées par un interrupteur dans la maison qui coupe  bien l'arrivée du courant aux prises.

Merci pour votre aide

Cordialement

Philips

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 544
le 30/01/2021 à 19h04

Bonsoir

Je pense que  l'interrupteur qui coupe votre prise, est sur le neutre et que vous avez fait des mesures quand l'interrupteur était coupé.

Si c'est bien le cas les mesures sont normales , le montage est à corriger

A vous de vérifier 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par philips

avatar - philips
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 30/01/2021 à 21h10

Merci pour votre réponse.

Je vais inverser le neutre et la phase.

Cordialement

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
44 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (8)
33 % Le mettre en hivernage, commme moi (6)
11 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
11 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)

18 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Brico30 , Carminas , takafer

Visiteurs non identifiés : 171