combien mesurez-vous entre la phase et la terre (sur une prise par exemple) car je suis sûr que votre installation plomberie est relié à une phase, et il est possible que votre "neutre" soit inversé avec la phase (vous vous êtes trompés dans votre installation ou bien ENEDIS s'est trompé en changeant votre compteur par exemple), après ce qui me surprend c'est les 400V neutre-terre, car si ce que je dis est vrai, il devrait y avoir seulement 230V
En premier lieu j'ai voulu mettre la canalisation de cuivre à la terre, mais ça a fait un joli point de soudure/flash et coupe du diff 500mA EDF!
Membres en ligne
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 41