Bonjour.
Dans quelques semaines, je rénoverai mon tableau électrique.
Avant ça, j'ai observé l'ancien, qui n'a jamais posé problème, mais qui m'inspire quelques questions.
1. Les bornes de connexion entre interrupteur différentiel et le peigne des disjoncteurs ne sont pas fixées sur le même disjoncteur ni sur le plus puissant. Est-ce normal ?
2. La section des fils qui relient le Gardy à l'interrupteur différentiel est moins forte que les fils qui alimentent ensuite la rangée de disjoncteurs. Si c'est normal, je veux bien qu'on m'explique pourquoi.
3. Je n'ai jamais installé de fils de grosse section. Est-ce que vous seriez capables d'identifier celles de ces quatre-là ?
Bien à vous.
Bonjour
1/ Aucun importance, tout est relié entre eux
2/ Pas normal
3/ en principe 6mm c'est du 10² et 6,7mm c'est du 16², mais il peut y avoir de légère variation d'un fabricant à l'autre.
Merci à vous !
J'imaginais le 10 et le 16mm² beaucoup plus gros.
Mais je reste sur ma crainte. Les deux fils de droite, qui me semblaient légers, seraient du 6 ! (Je mesure 4,5mm de diamètre.) Ai-je raison de m'inquiéter ?
Cela étant, je n'ai jamais eu de problème. Et le tableau d'Enedis, de la sortie des fusibles plombés à la sortie du Gardy, est câblé avec des fils de cette section.
Bonjour
Ma question serait plutôt "Pourquoi rénover ce tableau" ????
Une photo du tableau ENEDIS complet, et de ce tableau complet permettraient de mieux cerner la situation pour répondre à des questions précises.
Un schéma de l'existant a-t-il été réalisé ( protections, fils de départs) ...
Des départs pour circuits complémentaires sont-ils prévus ??
Car à le "Rénover", autant qu'il soit le plus cohérent possible avec la NFC 15-100 ?
C'est pour moi la suite logique de "l'avoir bien observé".
Cordialement
@Carminas,
J'ai un abonnement de 6kVa.
@Castor.
A l'heure actuelle, 17 disjoncteurs sont protégés par un seul interrupteur différentiel de 40 ampères.
(Et pourtant, je n'ai eu aucun problème.)
Je vais en installer 3 de plus, et tout ranger dans un tableau unique de 3 rangées.
Ce n'est pas le chantier du siècle.
Tant que vous avez un abonnement 6kVA, vous ne pouvez pas tirer plus de 30A.
Cela explique qu'à ce jour, vous n'avez jamais eu de soucis d'éventuelle surcharge de votre installation
Mais si un jour vous augmentiez l'abonnement (pour une recharge de véhicule électrique par exemple), il faudrait revoir les parties de l'installation sous dimensionnées.