Bonjour,

j'ai le projet de construire une cabane de jardin en parpaings au fond de mon jardin et je souhaiterais avoir quelques conseils pour le raccordement électrique.

Voilà ma cabane va se trouver à environ 25m de mon compteur électrique et j'ai commencé à enterrer une gaine rouge dans laquelle j'ai tiré un fil 3G6.

Je compte mettre un tableau dans la cabane pour alimenter l'éclairage, des prises de courant et un volet roulant électrique qui me servira de porte double.

Seulement mon problème vient du fait que je souhaite aussi installer une terrasse d'été et une allée éclairée entre ma maison et la cabane (la terrasse ne sera pas attenante à la maison).

Le plus simple serait de tirer toutes les alim à partir du tableau de la cabane mais ça me fait tirer 10m de fil au retour pour aller jusqu'à la terrasse et 15m jusqu'à l'allée d'où gaines en double.

J'avais donc pensé installer un coffret extérieur type S20 à mi chemin et d'y mettre un tableau dedans pour l'allée et la terrasse.
A ce moment là, ai je le droit de repartir à nouveau en 3G6 jusqu'à ma cabane ?
ça fait pas un peu beaucoup de repiquages ça ?

Je vous mets un petit dessin pour mieux saisir le truc

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - Resiliator
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
29/10/2010 à 06h39
29/10/2010 à 06h39
personne n'a d'idée sur mon installation ??
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
29/10/2010 à 07h42
29/10/2010 à 07h42
Resiliator a écrit :



J'avais donc pensé installer un coffret extérieur type S20 à mi chemin et d'y mettre un tableau dedans pour l'allée et la terrasse.
A ce moment là, ai je le droit de repartir à nouveau en 3G6 jusqu'à ma cabane ?
ça fait pas un peu beaucoup de repiquages ça ?

Je vous mets un petit dessin pour mieux saisir le truc


Bonjour
aucun problème pour faire comme ça en mettant des borniers!
Il faudra mettre un inter dff. 30mA pour ce coffret et un autre dans la cabane et au départ du câble un simple disjoncteur 32A
ou créer un compte pour participer
avatar - Resiliator
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
29/10/2010 à 18h14
29/10/2010 à 18h14
ok, alors si j'ai bien compris je dois installer comme ceci :

- câble 3G6 partant des borniers du coffret principal de ma maison jusqu'à un disjoncteur 32A.
Une importance pour la longueur du câble ? si je mets 30 à 40 cm c'est bon ?

- câble 3G6 du disjoncteur jusqu'aux borniers à l'intérieur du coffret S20 extérieur (environ 15m).
Raccordement d'un tableau avec inter diff 30mA et disjoncteurs 16A pour alimenter allée et terrasse.

- câble 3G6 des borniers du coffret S20 jusqu'au tableau à l'intérieur de la cabane (environ 15m).
inter diff 30mA et disjoncteurs 16A pour prises et éclairage, peut être un 20A pour le volet roulant ? (je sais pas combien ça tire ce genre de truc)

Que penses-tu ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19362
29/10/2010 à 19h38
29/10/2010 à 19h38
OUi c'est tout bon et ne t'inquiète pas pour la puissance du volet
ou créer un compte pour participer
avatar - Resiliator
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
29/10/2010 à 21h17
29/10/2010 à 21h17
ok merci à toi pour tes conseils
ou créer un compte pour participer