Bonjour
Ce n'est pas le calibre de la protection qui détermine le nombre de prises maxi, mais la section du conducteur.
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Pour en revenir à la question de notre ami, effectivement, il peut mettre 2 conducteur par borne d'un disjoncteur, mais pas plus. Au dela il faut faire une dérivation dans le tableau.
@+
Carminas