Bricoleur du Dimanche

Raccordement de deux dépendances

Par mistoc

avatar - mistoc
Petit nouveau
Message(s) : 2
17/12/2013 à 19h33
17/12/2013 à 19h33
Bonsoir, Je suis en train de faire le montage électrique pour deux dépendances. La première (à vocation gîte) se trouve à 20m du départ principal et la seconde (local technique piscine + 1 circuit prises et un circuit éclairage) encore 20m plus loin. J'ai mis un inter sectionneur 63A au départ du tableau principal avec arrivée dans le gîte sur un disjoncteur différentiel 2 pôles 500 mA (tableau classique ensuite, inter diff A et AC, etc...). Mon soucis est le suivant : le câble qui alimente la seconde dépendance est relié à la première et je ne souhaite pas le faire partir du tableau du gîte. Et je ne sais pas comment le brancher : dans un boitier de dérivation qui reprendrait l'arrivée de la maison principale pour dispatcher sur le disjoncteur différentiel du gîte et sur le local technique ? Directement sur le disjoncteur différentiel ? Avec un relais inter sectionneur dans le gîte ( à part du tableau) ? Autre solution ? Je précise que tout ce câblage est en 10 carré. Merci de vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
17/12/2013 à 19h39
17/12/2013 à 19h39
Bonsoir

Je pense qu'il serait souhaitable de faire un petit coffret de dérivation à l'arrivée dans le gite.
Avec une partie qui arriverait sur le dispositif de coupure d'urgence du gite et l'autre qui irait vers le tableau piscine

Attention à la section en 10² qui est faible sur 40m.

Il est impératif de mettre un disjoncteur au départ du câble dans le tableau principal (et non pas un interrupteur sectionneur)

Mettre un disj 32A pour limiter la chute de tension à 2,6% (il faudrait même mettre en théorie 25A pour 2%)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par mistoc

avatar - mistoc
Petit nouveau
Message(s) : 2
21/12/2013 à 09h50
21/12/2013 à 09h50
Merci pour tes réponses sur les deux forum. J'ai mis les câbles en place il y a 7 ou 8 ans lorsqu'on a fait l'assainissement. Et à l'époque un électricien m'avait conseillé du 10². Soit les normes ont changé soit il m'a raconté des bêtises. Pour le disjoncteur le gars chez qui je me fourni me propose 50A car section 10² et puissance maxi 9kw (6 pour le gîte et 3 pour le local piscine). Quant à l'inter sectionneur, il va finir en déco dans le sapin. Quand même, ça fait cher la boule : Mouais... Bonnes fêtes
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
21/12/2013 à 10h23
21/12/2013 à 10h23
Les normes n'ont pas changé (et tout cas pas de manière significative depuis 2002)

Le phénomène de chute de tension est un phénomène physique dont il faut tenir compte.
A titre d'exemple si vous demandiez un nouveau raccordement ERDF pour un logement situé entre 27 et 42m de la limite de la propriété, il faudra du 2x25² (et 2x35² au delà)

La même logique s'applique pour votre dépendance.

En fait tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer
En tenant compte d'une chute de tension maxi aux alentours de 2% ce qui est l'usage pour ce type de liaison voici les possibilités pour 40m de cuivre :
- 3G6² protégé par un disj 16A maxi pour 3,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A maxi pour 14kW maxi et 2% de chute de tension maxi
En montant le calibre du disjoncteur, vous disposerez de peu plus de puissance, mais avec un chute de tension plus élevée.

Si vous êtes à un endroit où ERDF vous délivre une tension plutôt élevé, pas trop de problème.
En revanche si vous êtes en bout de ligne avec une tension l'hiver plus proche de 210V que de 230V, cette chute de tension complémtentaire va être problématique.

A noter qu'une tension faible, au delà de l'impact sur l'éclairage, peut altérer le fonctionnement de vos appareils électroniques.

Pour finir même sans problème de longueur de câble, ne pas mettre un disj 50A sur du 10² en locaux d'habitation (40A maxi)

L'interrupteur sectionneur peut servir de coupure d'urgence pour votre dépendance

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : bipeuh , Caroline88 , Carminas , Philou69 , Bob35

Visiteurs non identifiés : 102