Les normes n'ont pas changé (et tout cas pas de manière significative depuis 2002)
Le phénomène de chute de tension est un phénomène physique dont il faut tenir compte.
A titre d'exemple si vous demandiez un nouveau raccordement ERDF pour un logement situé entre 27 et 42m de la limite de la propriété, il faudra du 2x25² (et 2x35² au delà)
La même logique s'applique pour votre dépendance.
En fait tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer
En tenant compte d'une chute de tension maxi aux alentours de 2% ce qui est l'usage pour ce type de liaison voici les possibilités pour 40m de cuivre :
- 3G6² protégé par un disj 16A maxi pour 3,5kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 3G10² protégé par un disj 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé par un disj 63A maxi pour 14kW maxi et 2% de chute de tension maxi
En montant le calibre du disjoncteur, vous disposerez de peu plus de puissance, mais avec un chute de tension plus élevée.
Si vous êtes à un endroit où ERDF vous délivre une tension plutôt élevé, pas trop de problème.
En revanche si vous êtes en bout de ligne avec une tension l'hiver plus proche de 210V que de 230V, cette chute de tension complémtentaire va être problématique.
A noter qu'une tension faible, au delà de l'impact sur l'éclairage, peut altérer le fonctionnement de vos appareils électroniques.
Pour finir même sans problème de longueur de câble, ne pas mettre un disj 50A sur du 10² en locaux d'habitation (40A maxi)
L'interrupteur sectionneur peut servir de coupure d'urgence pour votre dépendance
@+
Carminas