Bonjour,
J'ai plusieurs radiateurs électriques raccordés chacun à un fil pilote, et les fils pilote arrivent tous dans le tableau électrique.
Pour faire fonctionner la programmation des radiateurs, je dois relier tous les fils pilote entre eux. L'un des radiateurs a un dispositif spécial pour piloter les autres.
Je me pose la question de comment raccorder les fils pilote entre eux de façon sécurisée, sachant que j'ai peu de place dans le tableau électrique, et que les radiateurs sont déjà branchés sur leur disjoncteur et que je ne veux pas tout chambouler.
Je pense qu'une solution serait de connecter les fils pilotes à un interrupteur sectionneur (multi-poles), avant de les relier entre eux, comme dans le schéma ci-dessous.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si c'est une bonne solution (ou pas) ?
Est-ce qu'il est réllement nécessaire d'avoir un interrupteur sectionneur, plutôt qu'un interrupteur basique ?
Est-ce que je me trompe complètement ?
Merci pour votre aide !
Bonsoir
Cela peut être une manière de faire, mais il y en a d'autres
Voir ce doc
Merci @Carminas pour cette réponse.
J'avais déjà vu votre schéma, mais d'une part je n'ai pas de programmateur à brancher, et d'autre part je n'ai pas la place d'ajouter des auxiliaires sur chaque disjoncteur.
Mais bon, si je comprends bien votre réponse, ce que je propose convient pour mon besoin et ne cause pas de danger particulier.
Néanmoins, je me demande toujours si un interrupteur "sectionneur" est indispensable (pour l'aspect sécurité), ou si un interrupteur simple est suffisant.
Merci !
Bonjour,
Un simple inter unipolaire 10a est suffisant pour envoyer la phase(issue du même dif que les radiateus) sur les fils pilotes que vous pouvez relier avec une borne wago à plusieurs entrées .
@+
Bonjour,
Attention, il peut y avoir 230V sur le fil pilote lorsque le radiateur est hors tension (disjoncteur baissé), c'est pourquoi il faut normalement sectionner le fil pilote en même temps que le disjoncteur est baissé (contact additif).
Un simple inter unipolaire 10a est suffisant pour envoyer la phase (issue du même dif que les radiateurs) sur les fils pilotes
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire et pourquoi vous me parlez de la phase.
Attention, il peut y avoir 230V sur le fil pilote lorsque le radiateur est hors tension (disjoncteur baissé), c'est pourquoi il faut normalement sectionner le fil pilote en même temps que le disjoncteur est baissé (contact additif).
Justement, je n'ai pas la place pour un contact additif dans le tableau.
Donc je cherche une solution qui me permettra de couper les fils pilotes lorsque je disjoncte un radiateur.
Ca sera forcément quelque chose d'indépendant, avec un gros message de warning sur le tableau.
bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire et pourquoi vous me parlez de la phase.
Chercher sur le net comment fonctionne le fil pilote d'un radiateur , vous aurez la réponse pour la phase et c'est bien pour cela que @ cjupiter vous parle d'un contact additif ou auxiliaire associé au disjoncteur de protection de ce radiateur
@+
bonjour,
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire et pourquoi vous me parlez de la phase.
Chercher sur le net comment fonctionne le fil pilote d'un radiateur , vous aurez la réponse pour la phase et c'est bien pour cela que @ cjupiter vous parle d'un contact additif ou auxiliaire associé au disjoncteur de protection de ce radiateur
@+
On est bien sur un forum d'entraide, non ?
Je vous demande simplement de m'expliquer ce que vous suggérez car je n'ai pas compris.
Je sais ce qu'est un fil pilote, et me renvoyer ailleurs ne fera pas vraiment avancer les choses.
En tous cas, comme expliqué, je ne peux pas ajouter un auxiliaire par manque de place.
Mais comme le montre le schéma de Carminas, ce n'est de toute façon pas la seule solution.
Et sauf si on m'explique pourquoi, ce que je propose de faire devrait également convenir, non ?
Bonjour
L'ordre envoyé par les fils pilote est issu d'une phase qui doit soit être coupé via un contact auxiliaire accouplé au disjoncteur protégeant le récepteur soit coupé en amont via disjoncteur associé à l'organe donnant l'ordre.
la phase du fil pilote doit être issue du même dispositif différentiel que l'appareil qu'il pilote sous peine de faire couper les différentiels du pilote et du récepteur
@+
Bonjour
L'ordre envoyé par les fils pilote est issu d'une phase qui doit soit être coupé via un contact auxiliaire accouplé au disjoncteur protégeant le récepteur soit coupé en amont via disjoncteur associé à l'organe donnant l'ordre.
la phase du fil pilote doit être issue du même dispositif différentiel que l'appareil qu'il pilote sous peine de faire couper les différentiels du pilote et du récepteur
@+
Merci pour cette réponse, mais j'ai bien du mal à faire le lien entre des généralités sur le fil pilote et ma siutation spécifique.
Comme Carminas l'a montré, il y a différentes options possibles.
Est-ce que le schéma que je propose est une solution acceptable et si non pour quelle raison ?
Bonjour
Dans le principe, ce que vous proposez convient
Voir juste si le peigne en dessous a un "pas" adapté à l'écartement des bornes
Bonjour
Dans le principe, ce que vous proposez convient
Voir juste si le peigne en dessous a un "pas" adapté à l'écartement des bornes
Merci ça me rassure
En dessous je pensais relier les bornes entre elles avec des fils.
Bonjour,
En dessous je pensais relier les bornes entre elles avec des fils.
Si c'est de ce schéma que vous parlez je ne comprends pas le fait de accorder les bornes aval du sectionneur ensembles quel est le but ?
sur votre schéma le 3ème disjoncteurs 2 A alimente le 3ème radiateur ?
Bonjour
Si je comprend bien, il y a un radiateur maitre, qui peut donc mettre sous tension les fils pilote des autres radiateurs.
Pour intervenir en sécurité sur les fils pilote, le câblage tel qui est proposé, permettra de mettre hors tension les fils pilote "esclaves" en agissant sur l'interrupteur sectionneur.
En tout cas, c'est ce que j'ai supposé et compris de la proposition de tranb3r.
--
Après en réfléchissant bien, couper le disjoncteur du radiateur maitre suffirait à mettre les fils pilote des radiateurs esclave hors tension. Donc avec un bon étiquetage, pas besoin de l'inter sectionneur, juste à relier ensemble les fils pilote avec un Wago.
Comme bien souvent avec les questions posées, il faut jouer aux devinettes car les informations sont données au minimum et c'est encore le cas dans ce post .
merci Carminas d'avoir éclairé ma lanterne 😃
Membres en ligne
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 89