Bricoleur du Dimanche

Raccordement sauna

avatar - Lulu bricoleur
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/08/2021 à 19h08
23/08/2021 à 19h08

Bonjour à tous,
J’ai raccordé  mon sauna monophasé et il ne fonctionne pas. 
En effet, j’ai raccordé sur le secteur la prise de courant du sauna et il ne chauffe pas. J’ai donc pris les tensions aux bornes amont du sauna et je n’ai qu’une tension de 12 volts. 
je pense que c’est pour cela qu’il ne chauffe pas. 
Je suis remonté jusqu’au bornier du sauna et idem je ne trouve que 12 volts. 
Ne pensez-vous pas que je devrais trouver 230 volts ?

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
23/08/2021 à 19h12
23/08/2021 à 19h12

Bonsoir

Vous devriez effectivement avoir 230V.

Donc sans doute un fil mal serré quelque part (ou moins probable coupé)

Vérifiez sur le disjoncteur au tableau, sur la prise, sur la prise précédente (si prises repiquées l'une sur l'autre), dans une éventuelle boite de dérivation.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 9