Bricoleur du Dimanche

Raccordement tableau divisionnaire cuisine 22m

avatar - Samysamsong
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/11/2019 à 22h51
20/11/2019 à 22h51
Bonjour Je refait une maison Je vais installer un tableau divisionnaire dans la cuisine 22 mètre du tableau principal et compteur Pour cela il faut que j'installe dans mon tableau principal un disjoncteur, un câble de raccordement, et mon tableau bien-sûr Ce tableau alimentera une cuisine, une salle de bain, une chambre et un disjoncteur 32A pour un autre tableau divisionnaire dans le garage à 27 mètre raccordé en 16 carré D'après toutes les informations que j'ai recueilli Il me faut du 25carré en câble et un disjoncteur de 40A Alors dans un premier temps qu'en pensez-vous et ensuite quel type de disjoncteur faut il mettre pour du 25carré ?? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
20/11/2019 à 23h11
20/11/2019 à 23h11
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin dans chaque tableau

En tableau sur une chute de tension maxi cumulée d'environ 2% :
- 40A sur 22m de 25² : 0,7% maxi
- 32A sur 27m de 16² : 1,1% maxi
Soit 1,8% on est bon, presque large

- 40A sur 22m de 16² : 1,2% maxi
- 32A sur 27m de 16² : 1,1% maxi
Soit 2,2% cela reste acceptable car de toute façon vous n'atteindrez jamais ces conditions aux limite

Je vous conseille la 2ème solution plus facile à mettre en oeuvre, moins onéreuse.
A supposer que 9kW maxi suffise pour l'ensemble (ce qui reste à vérifier)

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Samysamsong
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/11/2019 à 23h32
20/11/2019 à 23h32
Merci de votre réponse Pour le garage je compte 5000w Pour la cuisine 9000w Et pour la chambre et salle de bain pas fait de calcul mais il y aura 2reseaux éclairage et 2reseaux de prise Donc très peu (pas de ballon pas de radiateur électrique) En gros une télé un lecteur DVD un sèche cheveux un radiateur soufflant... Mais tous cela jamais en simultané...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
20/11/2019 à 23h33
20/11/2019 à 23h33
Mais si usage des deux en simultané cela fait 14 kW dans le 1er câble
Je ne sais pas si ce cas d'usage est réaliste

Perso j'aurais mis un disj 50A ou 63A au départ

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Samysamsong
Petit nouveau
Message(s) : 5
20/11/2019 à 23h42
20/11/2019 à 23h42
Dans la cuisine 9000w si tout fonctionne four plaque lave vaisselle ect... Si je met un 63A le câble en 25carre convient?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
20/11/2019 à 23h45
20/11/2019 à 23h45
9000W cuisine + 5000W garage

Même le 16² convient car vous n'aurez jamais tout à fond simultanément.

Vous avez rarement en même temps le four en pyrolyse, les 4 feux de la plaque en route à fond et le lave-vaisselle en phase de chauffe de l'eau.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Samysamsong
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/11/2019 à 00h16
21/11/2019 à 00h16
Oui c'est se que je pense également mais avec des avis extérieur cela aide Mais c'est plutôt la distance qui m'embête je voudrais éviter les échauffé du fil mais en même temps faudrait que je regarde la section d'arrivé Quel type de dijoncteur dois je mettre sur le tableau principal et avec quel intensité ducou
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
21/11/2019 à 06h57
21/11/2019 à 06h57
Bonjour

Mettons nous dans le cas le plus défavorable

En supposant que vos 2 tableaux divisionnaires cumulés tirent 60A, cela veut dire qu'il n'y a plus aucune conso dans le tableau principal (ce qui est peu probable).
On aurait alors une chute de tension dans la 1ère liaison de 1,7% maxi avec 60A sur 22m de 16².

Dans le cas le plus défavorables ces 60A se répartissent en 9kW pour la cuisine/chambre/sdb et 5kW pour le garage
La chute de tension dans la 2ème liaison sera au maximum de 0,7% pour 5kW sur 27m de 16²

Soit une chute de tension cumulée de 2,4% maxi, acceptable sachant que dans les faits vous ne serez jamais dans ce cas de figure aux limite
Donc pas de problème d'échauffement.

Donc si on résume :
- Tableau principal avec disjoncteur bipolaire 63A au départ du câble vers divisionnaire 1
- Liaison en 3G16² sur 22m
- Tableau divisionnaire 1 avec disjoncteur 32A au départ du câble vers divisionnaire 2
- Liaison en 3G16² sur 27m
- Tableau divisionnaire 2

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Samysamsong
Petit nouveau
Message(s) : 5
21/11/2019 à 14h22
21/11/2019 à 14h22
Ok Merci beaucoup pour votre aide Plus qu'à acheter le matériel
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 64