Bricoleur du Dimanche

Rénovation et installation d’un tableau éléctrique

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
14/04/2016 à 02h25
14/04/2016 à 02h25
Bonjour à tous,

Je suis en cours de rénovation de mon appartement (45m2) et je suis sur le point de m'attaquer à l'éléctricité. L'installation actuelle étant particulièrement ancienne, je refais tout et j'ai décidé de tout faire passer dans un faux plafond (qui me permettra également d'isoler puisque je suis sous les combles). J'ai fait faire des devis à des électriciens pour le remplacement du tableau éléctrique, mais je vais finalement m'en occuper moi même (je ferai tout de même venir l'éléctricien comme il faudra certainement retirer une ligne jusqu'au compteur EDF).

Bref, après un peu de recherche et de réflexion, je vais bientôt passer commande du matériel mais j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez et j'avais quelques questions.
Pour être dans la norme, je vais me faire un placard de 60x20 cm où j'installerai cette goulotte GTL sur laquelle je fixerai le compteur et le boitier de communication.

Pour ce qui est du compteur, je pensais utiliser ce matériel :
- boitier
- Interrupteur sectionneur qui fait office de coupure générale
- Interrupteur differentiel type AC
- Interrupteur differentiel type A
- 4 disjoncteurs 10A pour l'éclairage
- 4 disjoncteurs 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 32A pour le four
- 4 peignes d'alimentation

Je n'ai pas pris en compte la chaudière, les plaques de cuisson et la machine à laver. Est-ce que chacun doit avoir son propre disjoncteur ? Et si oui, des disjoncteurs 16A suffiront-ils ?

Pour ce qui est du tableau de comunication, je pensais partir sur celui là. Qu'en pensez-vous ? Et je me demandais, si je me décide à passer à la fibre, c'est l'opérateur qui vien installer le pto ?

Désolé pour ce gros post, mais comme c'est mon premier gros chantier, je préfère ne pas faire n'importe quoi (surtout que le consuel passera par la suite).

Merci d'avance,
Quentin
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
14/04/2016 à 08h01
14/04/2016 à 08h01
Bonjour

Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf, vu que vous semblez faire une rénovation totale

Pour un four ce n'est pas un disj 32A qu'il faut, mais un 20A ou 16A cablé en 2,5²

Il vous manque :
- un circuit 6² disj 32A pour les plaque
- 2 circuits spécialisés 2,5² avec disj 16A ou 20A pour lave-vaisselle ou sèche-linge ou lave-linge
- 1 circuit spécialisé 1,5² disj 10A ou 16A pour la chaudière
- si nécessaire 1 circuit 1,5² 16A pour alimenter les équipements de votre tableau de communication s'il y en a

Compte tenu des éléments manquants 2 ID 40A seront insuffisant. Il faut soit un passer un en 63A soit ajouter un 3ème ID

La proportion circuit prises/ circuit éclairage me semble bizarre. D'habitude on a moins de circuit éclairage que de circuit prises, car on regroupe facilement plusieurs pièces sur un circuit éclairage.

Je vous conseille d'ajouter un peigne vertical à votre liste, qui facilite grandement le cablage

Pour les disjoncteurs, j'ai une petite préférence pour les modèles à connexion automatique (plus rapides d'utilisation et pas de risque de mauvais serrage), mais les votre conviennent très bien également.

Pour la coupure d'urgence, j'ai une petite préférence pour le modèle à manette rouge plus visible, mais c'est vrai qu'il est plus cher.
J'aime bien également lui dédier une rangée afin qu'il soit en évidence


Avant d'acheter le matériel, je vous conseille de mettre sur papier la répartition de votre tableau en identifiant bien tous les circuits, afin d'être certain d'acheter ce qu'il faut

Vous n'avez pas besoin de passer par un électricien pour faire le raccordement au disjoncteur de branchement
Tirez un 2x16² (pour 27m maxi) en câble R2V

@+

Images jointes :

PICT7922.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
14/04/2016 à 13h55
14/04/2016 à 13h55
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse très complète.

Pour résumé
- plutot partir sur un boitier 3 rangées pour séparer le sectionneur du reste
- utiliser des disjoncteurs auto
- pour le four, utiliser un disj 20A
- utiliser le disj 32A pour les plaques
- ajouter un disj 20A pour le lave linge (pas de sèche-linge ou de lave-vaisseille de prévu)
- 3 disj sont suffisant pour l'éclairage
- 1 disj 16A pour la chaudière
- 1 peigne vertical. Celui-ci fera-t-il l'affaire ?
- et je me demandais, l'ID 63A est-il nécessaire ? Je suppose qu'il serait de type AC. Un ID 40A ne serait pas suffisant pour 4disj prise, un disj chaudière et 3disj éclairage (plaque et machine à laver allant sur l'ID de type A) ? D'ailleurs, je me demandais, les prises et l'éclairage se mettent bien sur le type AC ?

Je viens d'y penser, j'aurais également à brancher une VMC. Un disj 2A suffira-t-il ?

Je vais essayer de me faire un schéma complet ce soir pour tout récapituler.

J'ai également une autre question. Dans mon faux plafond, j'aurais aussi l'arrivée de gaz (sous fourreau métallique) et l'arrivée d'eau qui risquent de croiser mes cables éléctrique, cela pose-t-il problème ?

Encore merci pour la réponse.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
14/04/2016 à 23h48
14/04/2016 à 23h48
Bonsoir

Je vous précise ce qui est un conseil et ce qui est une obligation

- plutot partir sur un boitier 3 rangées pour séparer le sectionneur du reste
Conseil, cela aura en plus l'avantage d'etre evolutif
- utiliser des disjoncteurs auto
Conseil
- pour le four, utiliser un disj 20A
Obligation, éventuellement 16A si four 3500W maxi
- utiliser le disj 32A pour les plaques
Conseil
- ajouter un disj 20A pour le lave linge
Obligation, éventuellement 16A
(pas de sèche-linge ou de lave-vaisseille de prévu)
Non obligation de prévoir au moins un des deux
- 3 disj sont suffisant pour l'éclairage
Conseil, à voir en fonction du nombre de points d'éclairage
- 1 disj 16A pour la chaudière
obligation
- 1 peigne vertical. Celui-ci fera-t-il l'affaire ?
conseil, oui si vous n'avez que 2 ID
- et je me demandais, l'ID 63A est-il nécessaire ? Je suppose qu'il serait de type AC. Un ID 40A ne serait pas suffisant pour 4disj prise, un disj chaudière et 3disj éclairage (plaque et machine à laver allant sur l'ID de type A) ?
Je pense que ce srait necessaire, mais il n'y a que lorsque vous aures fait la repartition qu'on pourra le dire.
Personnellement je ne met que des 63A typeA (conseil)

D'ailleurs, je me demandais, les prises et l'éclairage se mettent bien sur le type AC ?
Plaque et lave-linge doivent obligatoirement ette sous un type A
Les autres circuits sur un type A ou un type AC


Je viens d'y penser, j'aurais également à brancher une VMC. Un disj 2A suffira-t-il ?
Oui c'est meme obligatoire

Je vais essayer de me faire un schéma complet ce soir pour tout récapituler.

J'ai également une autre question. Dans mon faux plafond, j'aurais aussi l'arrivée de gaz (sous fourreau métallique) et l'arrivée d'eau qui risquent de croiser mes cables éléctrique, cela pose-t-il problème ?
pas de probleme en laissant environ 3cm de distance

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
15/04/2016 à 02h34
15/04/2016 à 02h34
Encore une fois merci pour votre réponse, ça m'aide vraiment à y voir plus clair.
J'ai pris en considération toutes vos remarques et voici un schéma un peu plus détaillé de ce que je pensais faire pour le compteur :


J'ai également reparcouru la norme et il semblerait que pour un appartement entre 35 et 100 m2, il faille 2 ID de type AC. Du coup en prenant en compte cette information, j'ai fait un deuxième schéma. Etant donné la différence de prix entre les ID 63A et 40A, je me suis dit qu'en ayant 3 ID, je pouvais finalement me contenter de 40A.


Que pensez-vous de cette répartition ?
Pour ce qui est du sèche linge du coup, même si je n'ai nulle part ou le mettre, je suis tout de même obligé de tirer une ligne ?

Et toujours en parcourant la norme, je suis tombé sur ça : "Dans la cuisine, 6 prises. 4 doivent notamment être installées au niveau du plan de travail". Ca me parait énorme, je ne suis même pas sur d'avoir la place de mettre 4 prises au niveau du plan de travail. Je suppose que les prises four/plaques ne comptent pas, il s'agit bien de prise murales ?

Encore merci pour vos conseils.
Très bonne soirée.
Cordialement,
Quentin.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
15/04/2016 à 08h07
15/04/2016 à 08h07
Bonjour

Vous regardez une ancienne version de la norme.
Celle ci a changé en novembre 2015. La notion du nombre d'ID en fonction de la surface n'existe plus.
La règle à appliquer est :
- 8 disjoncteurs maxi par ID
- Somme des calibres divisé par 2, inférieure ou égale à 40 pour un ID 40A. Sinon il faut mettre un 63A

Si vous voulez minimiser, je vous propose la répartition suivante

ID 30mA 40A type AC :
- four 20A
- lave-vaisselle ou sèche linge 16A
- prise 16A
- prise 16A
- Eclairage 10A
- VMC 2A

ID 30mA 63A type A
- plaque 32A
- lave-linge 16A
- 6 prise cuisine 16A
- prises 16A
- Eclairage 10A
- Chaudière 10A
- Disjoncteur libre 16A

Pensez à prendre un ID63A peignable adapté pour peigne vertical

Si vous voulez respecter la norme il faut une ligne pour le sèche linge ou le lave vaiselle. Au pire vous le prévoyer et vous utiliser la prise comme prise classique

Pour la cuisine il faut un circuit avec exactement 6 prises murales, dont au moins 4 au dessus du plan de travail. Les 2 autres peuvent servir pour frigo, hotte, micro onde ou à l'entrée de la pièce pour l'aspirateur.
Chez moi j'ai 8 prises au dessus des plans de travail.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
15/04/2016 à 13h09
15/04/2016 à 13h09
Merci pour le complément d'informations. En effet, je m'étais contenté de lire la norme NF C 15 100 sans l'amendement de novembre 2015. Du coup, si je met 6 prises dans la cuisine, mon premier schéma est-il bon ? Normalement il y a moins de 8 disjoncteurs et la moitié de la somme des calibres est bien inferieur à 63A.
Pour la cuisine, si j'ai bien compris l'amendement, je dois pouvoir utiliser un bloc de prises comme celui-ci et il comptera bien comme 4 prises ?

Pour les prises dediées, suis-je obligé d'en faire une pour un lave-vaisseille ou lave-linge (qui m'imposent une sortie d'eau), ou puis-je me contenter d'une prise pour un congelateur (plus besoin d'evacuation d'eau).

Je viens d'y penser, qu'en est-il de l'interfone. Dois-je lui dédier une ligne ? Disjoncteur 2A ?

Dernière question, j'ai cru lire qu'il était obligatoire d'avoir 2 prises dans la GTL avec circuit dédié. Cela signifie-t-il que les deux prises doivent avoir chacun leur disjoncteur ou puis-je mettre ces deux prises sur le même disjoncteur ?

Je passerai surement ma commande ce week-end, je vous la détaillerai surement avant de la passer pour m'assurer que tout est ok.
Encore merci pour tous vos conseils.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
15/04/2016 à 23h01
15/04/2016 à 23h01
Oui votre premier schéma est bon, meme si je vous recommande de répartir les circuits prises sur les 2 ID pour une meilleure sélectivité (dans l'esprit de ma proposition)

A partir du moment où vous mettez un ID 63A, la règle sur le cumul des calibre n'a pas à s'appliquer

Le bloc prises cuisine convient parfaitement

Pas d'obligation d'avoir une sortie d'eau pour le 2ème circuit spécialisé

Pour l'interphone, un disj 10A conviendra très bien

Le circuit avec les prises GTL n'est plus obligatoire dans la dernière version de la norme. Mais vous pouvez en faire un si vous le souhaitez. Les 2 prises peuvent etre sous le même disjoncteur.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
20/04/2016 à 02h04
20/04/2016 à 02h04
Merci beaucoup pour toutes les informations. J'ai enfin passé ma commande (500€ en tout, avec la gtl et le boitier de communication). J'aurais peut-être quellques autres questions dans quelques jours mais dans tous les cas, je voulais vour remercier pour votre aide, vous m'aurez permis de bien mieux comprendre la norme et m'avez certainement évité quelques mauvaises dépenses.

Bonne soirée,
Quentin.
ou créer un compte pour participer

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
28/05/2016 à 22h20
28/05/2016 à 22h20
Bonsoir Carminas, me revoilà.

Après toutes ces semaines assez chargées, j'ai enfin eu l'occasion de me remettre à mes travaux et plus particulièrement à mon compteur électrique. Je viens de fixer la goulotte, le tableau et le boitier de communication, et il me reste donc maintenant à cabler le tableau.
Petit souci, malgré votre avertissement, je me suis trompé en achetant mes ID et ils ne sont pas peignables (verticalement en tout cas). Je ne pense pas que ça soit trop problèmatique, mais du coup je me demandais comment les cabler. Pour confirmer avant de me lancer, il me faut bien raccorder les arrivées du compteur Neutre et Phase à l'entrée de l'interrupteur sectionneur puis brancher la sortie de IS au deux ID ? Pour me raccorder aux 2 ID, je suppose qu'il me suffit de connecter la sortie de l'IS aux bornes en haut du tableau puis y connecter les ID ?
Dernières questions, pour effectuer ces raccords, quel section de fil dois-je utiliser ?
Désolé si ça semble évident, je préfère juste vérifier avant de faire n'importe quoi Sourire.

Bonne soirée,
Quentin.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
28/05/2016 à 23h01
28/05/2016 à 23h01
Bonsoir

Quelles références avez vous acheté ?

Oui il faut alimenter interrupteur sectionneur vers borniers puis borniers vers ID
Liaison à faire en 16² pour les ID 63A et en 10² pour les ID 40A



Sinon autre solution acheter des adaptateurs pour rendre les ID peignables :
Verticalement : Réf 4 050 09
Horizontalement : Réf 4 063 00


Images jointes :

Tableau M.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
20/07/2016 à 01h36
20/07/2016 à 01h36
Bonjour Carminas,

Me revoila avec une nouvelle question ^^.
Depuis que j'ai installé mon nouveau tableau et l'ai temporairement raccordé aux anciens fils, tout fonctionne parfaitement. Je vais maintenant faire appel a un éléctricien pour le raccord au compteur EDF (obligation puisqu'il faut passer par la cage d'escalier commune et y percer la dalle). J'ai fait effectué deux devis et je me pose maintenant une question. Le premier devis propose d'utiliser deux fils en 10mm2 pour phase et neutre et un de 16mm2 pour la terre. L'autre devis propose d'utiliser un cable "R2V CU 3G16 TGL", tout en 16mm2 donc. Mon tableau étant cablé en 16mm2 (rigide) je me demadais s'il valait mieux utiliser du 16mm2 ou si ca n'avait pas d'importance étant donné la taille de mon installation. Savez-vous si la norme impose quelaue chose ?

Merci une fois encore pour tous vos conseils. Si vous passez sur Rennes un de ces 4, n'hésitez pas a me faire signe, une biere vous attend Sourire.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
20/07/2016 à 07h33
20/07/2016 à 07h33
Bonjour

Si le disjoncteur de branchement ERDF est un 15/45A, vous pouvez mettre du 3G10mm2 (22m maxi) ou du 3G16mm2 (36m maxi)

Si le disjoncteur de branchement ERDF est un 30/60A, vous devez obligatoirement mettre du 3G16mm2 (27m maxi)

A savoir que le standard ERDF actuel est 30/60A. Même si aujourd'hui vous ez un 15/45A, mettre 3G16mm2 peut être pertinent, Bien que dans votre cas, vous n'aurez sans doute jamais besoin de 60A..

Pour passer en partie commune, un cable R2V, me semble préférable que des conducteurs simples.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par galvane

avatar - galvane
Contremaître
Message(s) : 228
20/07/2016 à 20h44
20/07/2016 à 20h44
Merci beaucoup Carminas pour cette réponse.

Je suis allé vérifier le DB et a ma grande surprise c'est un 5/15A. Il est donc sacrément vieux. Je me posais donc la question de savoir s'il ne devait pas etre changé également. Evidemment, il faudra qu'EDF intervienne, ca risque de me couter un peu. Et pour qu'il le remplace, ne faut-il pas que mon installation soit aux normes (consuel a faire venir ?)

Merci pour tout.
Cordialement,
Quentin.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9413
21/07/2016 à 06h53
21/07/2016 à 06h53
5/15A, je ne savais même pas que cela existant Confus
Cela veut dire que vous avez un abonnement aujourd'hui de 3kVA ?

Si vous demandiez un abonnement plus élevé, ERDF vous le changerait automatiquement et gratuitement Sourire

Mais de toute façon le disjoncteur fait partie du domaine ERDF, et le consuel ne vérifie pas cette partie (donc pas de risque de ce côté là). Top !


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10818