Bricoleur du Dimanche

Rénovation installation électrique appartement

avatar - Krilou_2008
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
04/05/2012 à 09h37
04/05/2012 à 09h37
Bonjour,


je souhaite commencer la rénovation de l'installation électrique de mon appartement.
En suivant différents modèles, j'ai abouti au tableau de répartition suivant :

3 circuits lumière
- 10A : 3 points lumineux de la SdBain
- 16A : 6 points lumineux
- 16A : 6 points lumineux

3 circuits prises de courant
- 20A : 5 prises
- 20A : 3 prises
- 20A : 5 prises

5 circuits spécialisés
- Interrupteur différentiel - Type AC :
>>>> 20A : 3 prises de courant auxquelles sont raccordées : réfrigérateur, micro-onde, hotte aspirante
>>>> 20A : sortie de fil four
>>>> 20A : sortie de fil lave-vaisselle

- Interrupteur différentiel - Type A :
>>>> 32A : sortie de fil plaque de cuisson
>>>> 20A : prise lave-linge

3 emplacements sont réservés à :
- VMC
- Sonnette
- Chauffe-eau


Voici mes questions :
1. L'appartement concerné par cette rénovation fait dans les 50m², que pensez-vous de l'installation présentée ?

2. Sur un tableau que j'ai observé, j'ai remarqué que les circuits lumières d'un 100 m² sont gérés par des disjoncteurs 10A ? Devrais-je réduire mes disjoncteur 16A à 10A pour plus de sécurité ?

3. Puis-je partager le circuit du réfrigérateur avec la hotte aspirante et le micro-onde ?

4. Le four ne doit-il pas être relié à un disjoncteur 32A de même que la plaque de cuisson ?

5. Je n'ai mis que 2 interrupteurs différentiels, est-ce suffisant pour protéger l'installation ?


Merci beaucoup.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
04/05/2012 à 09h56
04/05/2012 à 09h56
Bonjour

Tu parles de rénovation, et tu ne sembles parler que du tableau ......

a) Tous ces circuits cités sont-ils existant (donc bien identifiables N et PH ) , ou certains sont-ils créés ?
Le plus évocateur eut-été un état de l'exiostant ( circuits et protection).

b) Les valeurs de Disj citées dans la Norme sont des valeurs maxi , avec les sectins de fils indiquées ... Si c'estr de l'ancien, il faut s'assurer des sections existantes ....

c) Les circuits FOUR et LV doivent déboucher sur ces prises standarts 16 A (car ces appareils sont munis de cordons avec fiches 2P+T en 16 A .

d) Normalement, on doit raccorder un four sur le cicrvuit FOUR 20 A , et la plaque (supposée 3 ou 4 feux ) sur le circuit plaques 32A 6mm2. Une Cuisinière ( combi four+plaques) se raccorde sur le circuit PLAQUE 32 A 6mm2.

e) Tu ne parles abolument pas des conducteurs de protection, ni des LES . C'est trés important de le vérifier.

f) Pour te répondre, le mieux serait une photo du tableau existant et du tableau de comptage de façon à en apprécier la configuration existante.

g) avec tes prévisions de Chauffe-eau, je penses qu'un deuxième ID 40A type AC serait souhaitable et conforme.
e) Calibre de ton DISJ ERDF ? et section des fils de lizison à ton tableau ?


Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/05/2012 à 21h17
04/05/2012 à 21h17
Bonsoir

Pour aller dans le sens de castor Top !

1/ Si vous vous contenter de mettre en sécurité le tableau, pourquoi pas, mais votre répartition proposée n'est pas suffisamment aboutie (en tout cas pas suffisamment claire) pour que l'on soit affirmatif.
En revanche s'il s'agit d'une rénovation totale, ce n'est pas complètement satisfaisant

2/ Comme l'a dit Bob, la norme indique des calibre maxi.
Si vous tirez ces circuits à neufs, vous pouvez mettre 16A sans problème. Mais si vous gardez des circuits existants dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous conseille de rester sur 10A

3/ Sans aucun problème, ces appareils peuvent se brancher sur un circuit prises classique

4/ Pour le four circuit 2,5² disj 20A maxi

5/ Dans le cadre d'une mise en sécurité oui (mais si ce sont 2 40A vous êtes très juste).
Dans le cadre d'une rénovation totale, il en faut 3.

@+



3/

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Krilou_2008
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
07/05/2012 à 16h15
07/05/2012 à 16h15
Bonjour,


merci pour ces réponses rapides.
Voici quelques photos.

En effet, certain câbles sont déjà tirés et semble être opérationnel dans la cuisine où j'ai une prise 32A.
Par contre en ce qui concerne la chambre on voit des fils marrons qui à mon avis sont hors d'usage, ils étaient dans des plinthes en bois.

Juste en dessous se situe le compteur EDF.

Vous m'avez également dit que la proposition du tableau est sommaire. Pourriez vous me dire ce qui vous semble léger ?




Images jointes :

compteur.png Cablage à rénover.png IMG00410-20120506-1903.jpg IMG00411-20120506-1903.jpg IMG00412-20120506-1903.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
07/05/2012 à 19h33
07/05/2012 à 19h33
Bonjour

Krilou_2008 a écrit :


Vous m'avez également dit que la proposition du tableau est sommaire. Pourriez vous me dire ce qui vous semble léger ?



Pour une bonne description de tableau, il faut la liste des interrupteurs différentiels 30mA avec leur type et leur courant maximal assigné.
Pour chaque interrupteur différentiel, il faut lister :
- la nature du circuit
- le calibre du disjoncteur ou du fusible
- si possible la section
- éventuellement le nombre de point d'utilisation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 102