Bricoleur du Dimanche

section des cables entre disjoncteur coffret en triphasé

Par lerasta

avatar - lerasta
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/10/2013 à 10h56
08/10/2013 à 10h56
salut a tous rénovant mon installation électrique je vais mettre en place un coffret celui ci va être branché sur le disjoncteur principal triphasé c est un modèle datant de 1975 avec 3 fenêtres affichant l intensité réglable manuellement j ai un abonnement 9KV 15A par phase le coffret va se trouvé a 6 mètres quel devra être la section minimal des conducteurs phase et neutre dans le cas d une augmentation de puissance pour passer a 20A par phase quel serra la section merci d avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/10/2013 à 11h08
08/10/2013 à 11h08
Bonjour

4 x 10mm2 cuivre ,
minimum exigé par la norme .

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par lerasta

avatar - lerasta
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/10/2013 à 11h34
08/10/2013 à 11h34
merci castor le problème est que les 3 phases et le neutre actuel je n est pas mesuré exactement peut être 6mm2 et encore passent derrière le tableau pour descendre au sous sol dans une boite de dérivation longueur 2 metres il va m être très difficile de saigner pour passer une gaine de plus grosse section pour ensuite y tirer mes 4x10mm2 ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
08/10/2013 à 12h27
08/10/2013 à 12h27
salut
en triphasé ,si ton disjoncteur a son réglage au maxi 30A ,ce qui semble le cas ton 6mm² est aux normes,jusqu'a 36 ml de longueur
voir tableau en pièce jointe

Images jointes :

1270550135.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lerasta

avatar - lerasta
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/10/2013 à 12h34
08/10/2013 à 12h34
sur chaque phase le réglage est de 15A donc 45A au total
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
08/10/2013 à 12h59
08/10/2013 à 12h59
lerasta a écrit :

sur chaque phase le réglage est de 15A donc 45A au total


Ce n'est pas ce réglage qui compte c'est le plus élevé possible sur ce disjoncteur et pas au total mais par phase, le tient doit être au maxi à 30A par phase total 90A mais ce n'est pas le total qui compte c'est le réglage par phase.
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/10/2013 à 14h03
08/10/2013 à 14h03
Bonjour les 3c19

Le tableau PROMOTELEC que tu as mis en référence est ancien, et n'est plus d'actualité

Je le répètes, c'est 4x10 mm2 qui est requis aujourd’hui, au minimum. (jamais au-dessous).
Comme il a rénovation de ce circuit, la norme s'impose.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
08/10/2013 à 17h07
08/10/2013 à 17h07
Salut castor
le 10mm² mini c'est pour le monophasé, pas pour le tri,enfin il me semble, mets donc la doc de la norme qui dit 10 mm² pour le tri.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
08/10/2013 à 17h10
08/10/2013 à 17h10
Re
j'ai le nouveau texte et c'est exactement le même que l'autre pour le mono, je n'ai pas le nouveau pour le tri
voila la doc pour le mono

Images jointes :

ute-f16-21327741708.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/10/2013 à 19h45
08/10/2013 à 19h45
Bonsoir

La page d'avant est plus claire et elle dit que pour un AGCP de courant assigné de 30A, il faut du 10² mini.
Qu'on soit en mono ou en tri ne change rien.
Voir fichier joint.

Cette valeur mini à 10² pour un DB tri 10/30A a dailleurs été reprise dans le dernier guide Promotelec sur les locaux d'habitation.

@+

Images jointes :

Documents joints :

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/10/2013 à 19h54
08/10/2013 à 19h54
Bonjour

C'est déjà ancien , ...
puisque, étant en province, je n'ai que l'ancien guide (24° Ed de octobre 2008), et il mentionne déjà 10m2 cuivre en TRI 30 A ...

cordialement.
ou créer un compte pour participer

Par lerasta

avatar - lerasta
Petit nouveau
Message(s) : 8
09/10/2013 à 11h55
09/10/2013 à 11h55
merci a tous pour ces infos je vais donc pas avoir le choix que de saigner a nouveau et le plus problématique va falloir que je décolle du mur le tableau en bois qui est plombé sur deux vis Non
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 15