salut a tous rénovant mon installation électrique je vais mettre en place un coffret celui ci va être branché sur le disjoncteur principal triphasé c est un modèle datant de 1975 avec 3 fenêtres affichant l intensité réglable manuellement j ai un abonnement 9KV 15A par phase le coffret va se trouvé a 6 mètres quel devra être la section minimal des conducteurs phase et neutre dans le cas d une augmentation de puissance pour passer a 20A par phase quel serra la section merci d avance
merci castor le problème est que les 3 phases et le neutre actuel je n est pas mesuré exactement peut être 6mm2 et encore passent derrière le tableau pour descendre au sous sol dans une boite de dérivation longueur 2 metres il va m être très difficile de saigner pour passer une gaine de plus grosse section pour ensuite y tirer mes 4x10mm2 ?
salut en triphasé ,si ton disjoncteur a son réglage au maxi 30A ,ce qui semble le cas ton 6mm² est aux normes,jusqu'a 36 ml de longueur voir tableau en pièce jointe
sur chaque phase le réglage est de 15A donc 45A au total
Ce n'est pas ce réglage qui compte c'est le plus élevé possible sur ce disjoncteur et pas au total mais par phase, le tient doit être au maxi à 30A par phase total 90A mais ce n'est pas le total qui compte c'est le réglage par phase.
La page d'avant est plus claire et elle dit que pour un AGCP de courant assigné de 30A, il faut du 10² mini. Qu'on soit en mono ou en tri ne change rien. Voir fichier joint.
Cette valeur mini à 10² pour un DB tri 10/30A a dailleurs été reprise dans le dernier guide Promotelec sur les locaux d'habitation.
C'est déjà ancien , ... puisque, étant en province, je n'ai que l'ancien guide (24° Ed de octobre 2008), et il mentionne déjà 10m2 cuivre en TRI 30 A ...
merci a tous pour ces infos je vais donc pas avoir le choix que de saigner a nouveau et le plus problématique va falloir que je décolle du mur le tableau en bois qui est plombé sur deux vis