Bonsoir.
Pour les usages standard, la norme à prévu le dimensionnement des circuits habituels :

Pour des usages plus atypiques, en locaux d'habitation voici ce qu'il faut respecter :
- 1,5² : 16A maxi - 3,6kW maxi
- 2,5² : 20A maxi - 4,6kW maxi
- 4² : 25A maxi - 5,7 kW maxi
- 6² : 32A maxi - 7,3 kW maxi
- 10² : 45A maxi - 10,3kW maxi
- 16² : 63A maxi - 14,4kW maxi
- 25² : 90A maxi - 20,7kW maxi
@+